现浇混凝土女儿墙多长需设缝?
dreaming
dreaming Lv.4
2004年10月22日 19:35:28
只看楼主

现浇混凝土女儿墙多长需设缝?

现浇混凝土女儿墙多长需设缝?
免费打赏
canyue
2004年10月23日 14:19:51
2楼
个人认为应该按照楼主所谓的钢筋混凝土女儿墙应该按照混凝土结构设计规范第九章第9.1.1条中注4:“现浇挑檐、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m.”
回复
smileconan
2004年10月23日 15:25:36
3楼
因为雨篷的受力与砼墙不同,我倾向于按露天砼墙30米设置
回复
dreaming
2004年10月23日 15:39:23
4楼
大家有没有这方面的经验,即30m设缝时,有没有什么问题,比如温度裂缝等?
回复
liusq
2004年10月23日 15:56:18
5楼
阳台如果大于5米就得设温度缝。
回复
tylxing
2004年10月23日 17:46:12
6楼
同意canyue说的
回复
zz7658318
2004年10月24日 08:14:34
7楼
外露结构的设缝长度与受力情况关系不大,同意二楼的说法.
回复
wangyong-0011
2004年10月24日 09:51:24
8楼
同意二楼的留言。
回复
gangjinyuhunningtu
2004年10月24日 11:19:47
9楼
在《全国民用建筑工程设计技术措施〉〉中P176中说不大于12米,缝宽不小于20mm
回复
szcj815
2004年10月24日 18:16:53
10楼
12M
回复
liuhuijg
2004年11月02日 11:49:36
11楼
12M设置1个
回复