急!二氧化氯发生器
ironware6
ironware6 Lv.2
2007年08月03日 10:46:10
来自于水处理
只看楼主

我车间才改用二氧化氯发生器,但近来,出厂水细菌偶有超标现象,但出厂水用五步碘量法检测又都有剩余二氧化氯0.2左右,并且水中有气味,这是怎么回事?我们用的是高纯二氧化氯发生器

我车间才改用二氧化氯发生器,但近来,出厂水细菌偶有超标现象,但出厂水用五步碘量法检测又都有剩余二氧化氯0.2左右,并且水中有气味,这是怎么回事?我们用的是高纯二氧化氯发生器
免费打赏
kede-1
2007年08月04日 07:38:00
2楼
可以是投加地点不适合.
回复
gz_changchi163.
2007年08月07日 09:44:24
3楼
按您所说,应该是消毒的接触时间方面少了造成的.请分析一下流量等影响接触时间的因素.

................................................................................
广州畅驰----专业空气、水消毒设备制造商
回复
lengyu00001
2007年08月07日 11:37:51
4楼
可能是停留时间不够或药量不够,二氧化氯消毒时间应大于30min,出厂水剩余二氧化氯0.2左右,是比较低的.
可以在出厂水更远的排放口测一下余氯量和细菌数,
如果余氯量不够和细菌数达标,那就加大药量
如果余氯量够和细菌数达标,那就加大停留时间
如果余氯量不够和细菌数不达标,那就加大停留时间和药量

回复
ironware6
2007年08月07日 17:27:37
5楼
停留时间有1小时,不会是停留时间不够。
回复
ironware6
2007年08月07日 17:33:26
6楼
停留时间至少有1个小时,不会是停留时间的问题
回复
yikang59
2007年08月08日 09:14:11
7楼
最好是问下设备生产厂家是怎么回事,他们应该对自己的设备和消毒比较了解的,盲目的增大加药量处理成本会大幅上升的(高纯二氧化氯的生产成本很高,据说有30多块钱每克),要增加停留时间就涉及到土建方面的改造,似乎也挺麻烦!
回复
lengyu00001
2007年08月08日 09:14:43
8楼
那就是药量的问题,你最好在出厂水更远的排放口测一下余氯量和细菌数
而且你说有气味,是不是反应生成氯酚.氯氨等物质了??

回复
lkaxh
2007年10月23日 09:00:43
9楼
四楼,八楼的说的有道理,你不妨在查查。是不是也有污水排进来的可能
回复

相关推荐

APP内打开