干式冷却盘管
hvac_zhaomeiling
2004年10月22日 14:09:25
只看楼主

各位大虾:现有无尘室,采用干式冷却盘管冷却回风,回风温度控制在露点之上,为预防不测,配置凝结水管。请教,管径如何选择?

各位大虾:现有无尘室,采用干式冷却盘管冷却回风,回风温度控制在露点之上,为预防不测,配置凝结水管。请教,管径如何选择?
免费打赏
hvac_zhaomeiling
2004年10月22日 14:32:27
2楼
各位大虾,工程很急,救救急
回复
大胡子
2004年10月22日 18:35:17
3楼
干盘管不需要冷凝管,要做就参考风机盘管冷凝管的做法。
回复
lanying
2004年10月24日 13:11:39
4楼
一定的冷负荷对应一定的冷凝水管径啊!
回复
rawson_lu
2004年10月24日 13:29:14
5楼
DRY COIL 不需要凝结水盘的,我所做的项目没见过用的(至少目前),要不怎么叫DRY 呢??
回复
ywrthc
2004年10月25日 16:31:03
6楼
干式冷却盘管在进入正常工况之前,有可能一段时间在湿工况运行,因此最好设置凝结水盘,由于凝结水量很小,可用类似于风机盘管上管径.
回复
ekingly07
2004年10月27日 15:41:50
7楼
干盘管用冷凝水管??
它不是控制在露点温度以上的吗?
回复
crj1314520
2005年03月27日 13:53:22
8楼
好像不用的,,因为有外气空调箱调整。
回复
wjzhang_031
2005年03月27日 15:02:46
9楼
不用的,正如第 7 楼所说,是在露点温度以上,要不干嘛叫“干冷”?

只是用来控制改变温度的
回复
zht2004
2005年03月28日 21:47:53
10楼
A看看样本就知道了

楼上各位意见大致都有道理的

你的问题应该不属于特例!
回复
alpha_cheung
2005年03月29日 01:15:26
11楼
一样要用的,水量少,也得要排走
回复