各位大虾:现有无尘室,采用干式冷却盘管冷却回风,回风温度控制在露点之上,为预防不测,配置凝结水管。请教,管径如何选择?
各位大虾:现有无尘室,采用干式冷却盘管冷却回风,回风温度控制在露点之上,为预防不测,配置凝结水管。请教,管径如何选择?
2楼
各位大虾,工程很急,救救急
回复
3楼
干盘管不需要冷凝管,要做就参考风机盘管冷凝管的做法。
回复
4楼
一定的冷负荷对应一定的冷凝水管径啊!
回复
5楼
DRY COIL 不需要凝结水盘的,我所做的项目没见过用的(至少目前),要不怎么叫DRY 呢??
回复
6楼
干式冷却盘管在进入正常工况之前,有可能一段时间在湿工况运行,因此最好设置凝结水盘,由于凝结水量很小,可用类似于风机盘管上管径.
回复
7楼
干盘管用冷凝水管??
它不是控制在露点温度以上的吗?
回复
8楼
好像不用的,,因为有外气空调箱调整。
回复
9楼
不用的,正如第 7 楼所说,是在露点温度以上,要不干嘛叫“干冷”?
只是用来控制改变温度的
回复
10楼
A看看样本就知道了
楼上各位意见大致都有道理的
你的问题应该不属于特例!
回复
11楼
一样要用的,水量少,也得要排走
回复