请问高层建筑的嵌固问题
fallingsky
fallingsky Lv.2
2007年08月02日 19:46:54
只看楼主

关于高层建筑是否在地下室顶板上嵌固,关系到整个剪力墙的计算高度问题,这个事情怎么处理?请教高手们谈谈.

关于高层建筑是否在地下室顶板上嵌固,关系到整个剪力墙的计算高度问题,这个事情怎么处理?请教高手们谈谈.
免费打赏
hongweizz
2007年08月03日 10:15:25
2楼
....我还没有见到过没有用来嵌固的 (我孤陋寡闻?)
6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%;地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍;地上一层的框架结构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第6.2.3、6.2.6、6.2.7条的规定,位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。
我认为"地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍"比较重要
回复
jswxyzc
2007年08月05日 08:44:47
3楼
地下室,墙加多、加厚,得到下、上刚度比大于2(用剪切刚度计算得到的比值),接近2也行,不如1.90,因为规范没强调刚度比为2.00
回复
loveleee
2008年07月19日 16:50:13
4楼
嵌固部位只要是控制预期的塑性铰出现在地下室顶板之上。
抗规高规中说刚度比应大于2,不是2.0,我在一篇论文中看到作者说按照四舍五入的原则,1.85也是可以的。
所以貌似楼上说的1.90满足规范要求也是正确的。