为什么10kV线路进出线开关都选择630A??
goumin
goumin Lv.7
2007年08月02日 19:25:16
只看楼主

如题

如题
lingxuct
2007年08月02日 20:41:16
2楼
不会吧,我们的进线小的是1250A的,大的有2500A的。
回复
hawk6267
2007年08月02日 22:20:06
3楼
现在10KV最小的电流值一般是630,为了通用性强,一般就做到这个级别,再小一点,成本差不多,你要用400的,也是用630的给你,
回复
ziliaoshi_1
2007年08月04日 09:41:56
4楼
一般如果配电图纸需要画到高压进出线开关这个级别的时候,变压器容量也就到了630KVA及以上了,所以通常看到的图纸都在630A以上了,不是都选择,是都大于等于630.小于这个数的时候通常不设高压配电设备,图纸上就看不到这个开关了
回复
lidongsheng908
2007年08月04日 11:17:58
5楼
现在10KV最小的电流值一般是630,为了通用性强,一般就做到这个级别,再小一点,成本差不多,你要用400的,也是用630的给你,
三楼说的正确,最低生产630A.