设计中AO除磷加药是投A还是O池
xingyunhu4
xingyunhu4 Lv.3
2012年11月26日 10:38:48
来自于水处理
只看楼主

一般工程实例我看的是投A池,但是我看给水排水设计手册第5册里面453页最下面说投曝气池里最合适,我就搞不明白了,难道是理论与实际的差距?求指点还有 加药量一般是多少来着

一般工程实例我看的是投A池,但是我看给水排水设计手册第5册里面453页最下面说投曝气池里最合适,我就搞不明白了,难道是理论与实际的差距?求指点

还有 加药量一般是多少来着
免费打赏
bocai098
2012年11月28日 16:45:55
12楼
很好狠好
回复
zyy820305
2012年11月28日 16:47:55
13楼

赞同!
回复
蓝麒麟
2012年11月29日 14:06:26
14楼
建议执行4楼建议
回复
dxclovelxx
2012年11月29日 17:03:47
15楼
首先,楼主你加的是什么药剂,在A池磷是一个释放状态,释放到污泥里,通过污泥的排放以达到排磷的效果,在O池中,磷是一个吸收的状态,是微生物从水中吸收磷,所以要先知道楼主加的什么药剂,药剂的作用是什么,如果楼主加的是碱性物质靠沉淀完成磷的去除,那么不管A池还是O池都不适合投加,应该投加在A池前一个处理阶段了,如此楼主自己参考吧
回复
zgsgymh
2012年11月29日 17:24:56
16楼
中国水工业门户 www.cnsgy.com
回复
zhangwenbin0323
2012年12月01日 19:37:10
17楼
主要是要看各段工艺是否有足够的磷元素满足系统运行。然后根据实际选择投加点。
回复
qhdzhy538
2012年12月02日 13:20:18
18楼
O池后,沉淀池前面投加,具体投加量,依水质而定。
回复
playboy329
2012年12月02日 15:24:07
19楼
你最好去实地看看,要不只能靠猜的,纸上谈兵是做不了技术的,8楼正解!
回复
veryable2012
2012年12月04日 18:14:55
20楼
应该是加在生物池好氧段,投加的点及剂量可以通过小试来测算,一般来说投加点为在好氧段生物除磷效果微弱后添加进行化学除磷
回复
春风拂面
2012年12月05日 09:25:42
21楼
非常同意,厌氧环境下水中的P浓度更高,从化学平衡角度出发需要的投药量要小一些。
回复

相关推荐

APP内打开