这样的设计是否合理?
xiangxiang600
2007年08月02日 14:13:12
只看楼主

16只单相5孔220V10A的插座,和2只3相4孔380V16A插座总功率5.2KW.用一个C65N-16A/4P+VIGIC65/4P的断路器控制.用5*2.5的线.你们认为这样设计可以吗?最好如何设计?等待前辈们的解答!

16只单相5孔220V10A的插座,和2只3相4孔380V16A插座总功率5.2KW.用一个C65N-16A/4P+VIGIC65/4P的断路器控制.用5*2.5的线.
你们认为这样设计可以吗?最好如何设计?等待前辈们的解答!
免费打赏
t5t5pp
2007年08月02日 16:27:03
2楼
难题! 在等!
回复
gdx8785
2007年08月02日 17:07:23
3楼


16只单相------- 2个单相回路,4平方线,20A开关

3相4孔380V16A插座总功率5.2KW---------- 1个三相回路,4平方线,20A开关。

“2只3相4孔380V16A插座,用5*2.5的线”,第5根线接在哪儿呢?

回复
dvd
2007年08月02日 17:14:16
4楼
单相、三相为何不分开呢?
回复
xiangxiang600
2007年08月03日 09:57:24
5楼
这是一个设计院设计的,因为我初学电气,一直都是在看别人设计的图纸,很多问题都让我百思不得其解.
单相和三相插座是在同一个房间的.设计时是同用一个4P断路器控制的.
回复
xiangxiang600
2007年08月03日 09:58:56
6楼

5.2KW是所有插座的功率.
回复
ccc678
2007年08月03日 10:58:48
7楼
单相5孔?有吗?
导线有点小。
回复
ccc678
2007年08月03日 11:00:38
8楼

第5根线是PE线。接在接地排。
回复
rencom886@co163
2007年08月04日 11:39:03
9楼


有啊,2孔+3孔的,都是单相的

回复
rencom886@co163
2007年08月04日 11:39:44
10楼
不过我是不会这样做的,单相和三相还是分开吧
回复
lingxuct
2007年08月04日 12:58:53
11楼
5.2KW纯三相负载用2.5线可以,加入单相220V的就太小了。