设计资料提出,洁净室的换气次数(以百万级为例)为15~20次每小时。若一个洁净房间为100平,高3米,人员为10人。那么按照人员新风=40*10=400CMH,按照换气次数则为20*100*3=6000CMH。这两个数据差别很大,请指点换气次数计算的数据即6000CMH是新风量还是总送风量(新风+回风)。我的理解如下1、如是全新风系统,则换气次数计算的数据是新风量也即是送风量,毫无疑问。2、若是新风+回风系统,则新风由人员或者渗透+排风确定,假如以人员新风计算,即新风400CMH,那么总的送风为6000CMH,回风为5600CMH,400的风量为排风和渗透排风之和。
1、如是全新风系统,则换气次数计算的数据是新风量也即是送风量,毫无疑问。
2、若是新风+回风系统,则新风由人员或者渗透+排风确定,假如以人员新风计算,即新风400CMH,那么总的送风为6000CMH,回风为5600CMH,400的风量为排风和渗透排风之和。
另外,洁净室的负荷以设备散热及电机温升为主导,占总体负荷的80%左右,甚至超过1000w每平方,大家有没有经验数据提供一下,方便学习。
8=
12楼
哈哈~新手弱弱答一下,洁净室会采用全新风系统吗?应该都是回风+新风系统吧!那么计算出来的风量就是总送风量了···
回复
13楼
室内发热太大,按一般的循环次数算,风量都带不走那么多冷量,要细计算才行!
回复
14楼
补充:送风量为主参考
新风不多时,我觉得换气次数按回风算更换。
但有些情况是新风较大或全新风的,要直接加多循环次数,要不很难测试通过
回复
15楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
16楼
刚来。先看看。。。
回复
17楼
换气次数计算出来的风量不一定是送风量;需要与房间负荷折算出来的风量比较,选择大者
回复
18楼
换气次数计算出来的风量就是总送风量,洁净空调很少用全新风的,看来版主不是做净化空调的哦
回复
19楼
是送风量啊,按照换气次数计算出来
回复
20楼
换气次数计算出来的风量是洁净室的总送风量
回复
21楼
百万级的换气次数没那么高,1000级50~60次/H,1万级15~25次/H,10万、100万级10~15次/H,换气次数是总的送风量达到的,
回复