设计资料提出,洁净室的换气次数(以百万级为例)为15~20次每小时。若一个洁净房间为100平,高3米,人员为10人。那么按照人员新风=40*10=400CMH,按照换气次数则为20*100*3=6000CMH。这两个数据差别很大,请指点换气次数计算的数据即6000CMH是新风量还是总送风量(新风+回风)。我的理解如下1、如是全新风系统,则换气次数计算的数据是新风量也即是送风量,毫无疑问。2、若是新风+回风系统,则新风由人员或者渗透+排风确定,假如以人员新风计算,即新风400CMH,那么总的送风为6000CMH,回风为5600CMH,400的风量为排风和渗透排风之和。
1、如是全新风系统,则换气次数计算的数据是新风量也即是送风量,毫无疑问。
2、若是新风+回风系统,则新风由人员或者渗透+排风确定,假如以人员新风计算,即新风400CMH,那么总的送风为6000CMH,回风为5600CMH,400的风量为排风和渗透排风之和。
另外,洁净室的负荷以设备散热及电机温升为主导,占总体负荷的80%左右,甚至超过1000w每平方,大家有没有经验数据提供一下,方便学习。
8=
2楼
洁净室的负荷主要来自设备,这点楼主也同意了,换气次数的由来主要是为了洁净,而洁净室一般用FFU来达到洁净的效果,所以我认为换气次数并非指新风。
回复
3楼
换气系数计算出来的是总风量哦
回复
4楼
总风量+10086
回复
5楼
回复
6楼
1、如是全新风系统,则换气次数计算的数据是新风量也即是送风量,毫无疑问。
这一点没有错,一般洁净室风量计算就是根据总的送风量来算的,也就是你说的这个例子需要至少6000M3/H的风量,当然还要考虑排风量。
2、若是新风+回风系统,则新风由人员或者渗透+排风确定,假如以人员新风计算,即新风400CMH,那么总的送风为6000CMH,回风为5600CMH,400的风量为排风和渗透排风之和。
总新风量=计算的风量+排风量
建议可以参考一下洁净室换气次数标准:
http://www.iwuchen.com/a-95/
回复
7楼
总风量,暖通版主还这么不耻下问啊,这个论坛有前途啊
回复
8楼
是不是按照 总风量/房间立方?
回复
9楼
好像有点错误了~ 换气次数有规范数据的级别是千级及以下~
百级计算方式是出风面风速~ 通常0.35~0.45M/S
关于负荷一切经验数据仅作参考,最准确的自己核算。
回复
10楼
总风量,但百万级的换气次数没那么高的,十万级也就15次以上就好了
回复
11楼
还有人讨论,再补充下,换气次数计算出来的风量不一定是送风量;需要与房间负荷折算出来的风量比较,选择大者~若不清楚,请翻教材~
回复