电机是否可以不要零线???
xienxuelanghu
2007年08月02日 08:25:22
只看楼主

我单位的电机是油田抽油机的电机,三相的,是否可以不用零线???因为电机接线盒上,零线接在了接线盒外壳上.????????????

我单位的电机是油田抽油机的电机,三相的,是否可以不用零线???因为电机接线盒上,零线接在了接线盒外壳上.????????????
niba_mw
2007年08月02日 08:45:11
2楼
这和电机的构造有关系。另外按你所说得你们的配电系统应该是三相四线制的TN-C系统,就是说PE线和中性线是合二为一的,不绝缘的
回复
xienxuelanghu
2007年08月02日 11:09:15
3楼
倒.应该不是的
我厂是油田单位,低压用的是三相四线制,有零线,接地,都是单独的人工接地极,角铁的。
请问,是什么系统
你单位属于TT系统。
此系统各设备之间也不会发生电磁干扰,而且在发生一相接地时,设备仍可继续运行,但需装设单相接地保护,以便在发生一相接地故障时发出报警信号。此种IT系统主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆的场所,如矿山、井下等地。
??????????????????????
回复
xienxuelanghu
2007年08月02日 11:13:14
4楼
TN-C-S系统采用三相四线制送电(3个火线,N和PE线是一根线叫PEN线,从变压器引出),进入用电处后,PEN线做重复接地,并在重复接地极引出一根PE线,这个PE线是设备专用的接地保护线,此时因为又引出了一根PE线后,线路增加了一个PE线,此时用电处的供电线路实际上变成了5条线,(3个火线,一个N(即从变压器来的PEN线),和一个自己做重复接地后引出的PE线)。

总结一下:TN-C系统是四线制送电。TN-S系统是五线制送电。供电方式都是采用380V供电。
我看了一下,我单位很象上面的....
回复

相关推荐

APP内打开