向大家请教一个问题:奇怪的静电
zhi_feiji
zhi_feiji Lv.2
2007年08月01日 22:13:46
只看楼主

我在西北一家四星级宾馆工作,有一个奇怪的现象,四层楼以上的金属都带静电,对地测试有100v左右的电压,用手触摸有明显的触电感,之后静电就消失了,可是等一会静电又有了,接上地线却放不掉.(接地良好,经过测试) 向大家请教.

我在西北一家四星级宾馆工作,有一个奇怪的现象,四层楼以上的金属都带静电,对地测试有100v左右的电压,用手触摸有明显的触电感,之后静电就消失了,可是等一会静电又有了,接上地线却放不掉.(接地良好,经过测试)
向大家请教.
免费打赏
zhi_feiji
2007年08月01日 22:43:16
2楼
没人回答吗?还是不愿意呀.
回复
qiuxiansheng
2007年08月01日 22:57:50
3楼
四层楼有没有等电位箱,仔细检查是否接地为虚接。再检查电路应该有火线对地漏电。
回复
wyuj
2007年08月02日 09:07:35
4楼
是电器的金属外壳还是所有金属物品都有静电?若是电器外壳,检查零线对地的漏电,再检查零线是否接地,再检查三相是否均衡;若是所有金属都有静电,则需检查四层以上的等电位是否有效,并且查看周围是否存在较强的电场。
回复
zhi_feiji
2007年08月02日 19:29:56
5楼

是金属外壳,电梯外的垃圾桶都带静电.
周围没有较强的磁场.等电位如何检查,用什么仪器仪表?谢谢.
回复
wyuj
2007年08月05日 11:06:34
6楼
你这种现象应该是受电场的影响造成的,是偶尔出现的还是长期性的?在你的周围应该有较强的带电体,造成酒店的金属物电子分布不均匀,形成与较强的带电体相异电荷的带电体。接地后应该能放掉,不然用手触摸静电怎么会消失?
酒店施工时,是否有均压环或等电位,施工的质量直接影响等电位的作用效果,目前还没有仪表可以检测,可以查看隐蔽工程验收记录。
回复
yankemin
2007年08月05日 11:22:26
7楼
关注6楼回答,也是一个均压环作用的实例!
回复
wutaixiong
2007年08月05日 11:55:20
8楼
在北方冬天干燥的气候条件下,经常存在这样静电,在宾馆,一般都铺设地毯,而地毯的绝缘性能很好,干燥的空气本身带有电荷,这些电荷会在人身上聚集,而良好的对地绝缘导致了身上的静电荷难以释放,当你触摸到金属等导电体的时候,就会产生放电现象,放电以后你碰到金属导体短时间能就不会出现静电。
冬天你打车下车后关车门很容易被出租车的静电伤害,或者在外面呆一会碰上金属物等导体就肯定出现静电,目前似乎没有很好的解决办法,最严重的时候击伤人也时有发生,
回复
hubeixp
2007年08月05日 13:12:54
9楼
觉得这个是有些邪门,我也没想通
可能我们南方的湿度大些,没见过这种奇怪的现象
回复
lingxuct
2007年08月05日 14:12:35
10楼
你去把4楼的电源关了,肯定没有这种现象了。
不是静电,是电气线路有损坏,且楼层接地不良!
回复
han1983tao
2007年08月05日 14:46:48
11楼
有点诡异 对地100V但是手碰后有没有了 象静电又像漏电
回复

相关推荐