请教在什么情况下10kV高压侧进线要装断路器??
goumin
Lv.7
2007年08月01日 21:33:29
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
因为我看有些图纸进线装一会装的是负荷开关,一会装的是断路器.
因为我看有些图纸进线装一会装的是负荷开关,一会装的是断路器.
免费打赏
wuzhou
2007年08月01日 22:01:53
2楼
超过315KVA以上变压器需要用断路器操作。
回复
goumin
2007年08月02日 09:25:22
3楼
我看800kVA高压侧都没有装断路器.用的负荷开关.
回复
dancerlee
2007年08月02日 10:52:24
4楼
都可以,短路器要贵些.如果用负荷开关还得配合熔断器一起使用
回复
ejmbcty
2007年08月03日 21:02:28
5楼
我们这里规定的是630以上的
回复
rencom886@co163
2007年08月04日 11:10:20
6楼
谁说的?拉出去弹了,哈哈!630KVA以下的可以用负荷开关熔断器组保护的