消防增压稳压装置中的P2是怎么计算出来的?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2007年08月01日 21:05:31
只看楼主

P2为消防泵起泵压力现在P1已经计算出来,如何求P2哪位指点一下谢谢

P2为消防泵起泵压力
现在P1已经计算出来,如何求P2
哪位指点一下
谢谢
免费打赏
hzpwhyq
2007年08月02日 10:42:09
2楼
4.3.5 气压水罐的总容积应按下式计算:
   V=βVxf/(1-αb)      (4.3.5)
  式中 V--消防气压水罐总容积(m3);
     Vxf--消防水总容积,等于消防贮水容积、稳压水容积、缓冲水容积之和(m3);
     β--气压水罐的容积系数,卧式水罐宜为1.25;立式水罐宜为1.10;隔膜式水罐宜为1.05;
     α--工作压力比,宜在0.5~0.9范围内取值。
4.3.6 气压水罐贮水容积和稳压水容积应满足消防给水的要求。
4.3.6.1 消火栓给水系统消防气压水罐贮水容积不得少于300L。
4.3.6.2 自动喷水灭火系统消防气压水罐贮水容积不得少于150L。
4.3.6.3 消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防气压水罐,贮水容积不得少于450L。
4.3.6.4 稳压水容积不得少于50L。
4.3.7 最低工作压力p1,应保证最不利处消火栓水枪的充实水柱或自动喷水灭火喷头所需水压的要求。
4.3.8 最高工作压力应按下式计算:

  

  式中 p2--最高工作压力,即消防水泵启动压力(表压 Mpa);
     p1--最低工作压力(表压 Mpa);
     Vx--消防贮水容积(m);
     V--气压水罐总容积(m);
     β--容积系数。
回复
beyondlion
2007年08月02日 12:13:49
3楼
楼上的,非常感谢
不过那个公式怎么看不到?
你是在那本书上看到的?
回复
beyondlion
2007年08月21日 17:37:49
4楼
怎么不现身了?
回复
wuqing188
2008年10月22日 09:51:56
5楼
二楼是典型的答非所问!
回复
jiasil
2009年01月16日 13:59:32
6楼
回复
jiasil
2009年01月16日 13:59:59
7楼