各位老大:不好意思请教了,请问你们对TPY 电流互感器的暂态参数是怎么测量的啊有什么好设备吗? 给推荐下? 谢谢
各位老大:
不好意思请教了,请问你们对TPY 电流互感器的暂态参数是怎么测量的啊
有什么好设备吗? 给推荐下? 谢谢
2楼
刚刚接触我也想学习一下
回复
3楼
可以用低频法(还有直流法,个人觉得低频法比较好操作),在二次端子接低频(4-5Hz)正弦交流电压,满足二次绕组和端子耐压要求(耐压2KV),测量励磁电流,计算出其磁通,与50hz磁通进行比较,得到暂态系数.
这个的目的是为了考核保护级CT在短路电流下,不出现异常磁场的保护(磁场饱和后CT电流不能按比例增加,引起保护失效).
可以联系我们:长沙三友仪器有限公司 张建国 0731-2859619
hydropower@163.com
我们提供低频法的测试系统,也可以看<
<高电压技术>
>杂志广告!
高电压技术>
回复
4楼
可以用低频法(还有直流法,个人觉得低频法比较好操作),在二次端子接低频(4-5Hz)正弦交流电压,满足二次绕组和端子耐压要求(耐压2KV),测量励磁电流,计算出其磁通,与50hz磁通进行比较,得到暂态系数.
这个的目的是为了考核保护级CT在短路电流下,不出现异常磁场的保护(磁场饱和后CT电流不能按比例增加,引起保护失效)
回复
5楼
回复