请教各位:高层建筑商铺建筑划分防火分区时都是每个商铺独立成一个防火分区,但在设计喷淋时,要求每个防火分区均需设置水流指示器,是这样设计吗?感觉太复杂.

请教各位:高层建筑商铺建筑划分防火分区时都是每个商铺独立成一个防火分区,但在设计喷淋时,要求每个防火分区均需设置水流指示器,是这样设计吗?感觉太复杂.
免费打赏
cm_2003
2007年08月01日 22:27:22
2楼
不是,每个商铺不是每个商铺都是一个防火分区,建筑上有面积要求。如果单独做成防火分区,水流指示器在规定范围内也可以共用,没有每个商铺都要独立的要求。