地下两层车库,每层两个防火分区,每个防火分区两个防烟分区,设计排烟时每个防烟分区的风量是怎么算呢?是按防烟分区内车库面积x60呢,还是防烟分区内面积x3x6计算呢?还有总风管和风机风量又是怎么计算呢?哪位大侠可否给小妹告知一下哈,先谢过了.

地下两层车库,每层两个防火分区,每个防火分区两个防烟分区,设计排烟时每个防烟分区的风量是怎么算呢?是按防烟分区内车库面积x60呢,还是防烟分区内面积x3x6计算呢?还有总风管和风机风量又是怎么计算呢?哪位大侠可否给小妹告知一下哈,先谢过了.
免费打赏
sheshui
2007年10月05日 22:05:26
2楼
应该是防烟分区面积X60,或总风量防火分区X3X6,风管按风速小于10m/s.
回复
wuyuyu8186
2007年11月02日 16:36:58
3楼
防烟分区面积X60
我们院是每个防烟分区选一台机子,通过电专业对防火阀门的控制,达到排风排烟两用
风管也是平时排风,火灾排烟
机子风量基本上就是防烟分区面积X60X1.1, 主风管风速度10M/S上下,地下室对噪声要求不是太严格
个人意见
回复
z.a.d
2007年12月25日 08:50:55
4楼
最正宗的方法:每个防烟分区面积不应超过2K平方米,每个分区均设排烟和火灾补风系统,排烟风量按每个防烟分区换气次数6次/h计算,同时补风量不小于排烟量的50%。
回复
toplhc
2007年12月26日 23:30:04
5楼
建议这种问题,可以转到相关版块。

楼主发帖也要注意你的内容属于哪个版块或者更接近,这样能更快捷地得到大家的回答。
回复
yindequan
2007年12月27日 13:56:33
6楼
车库就按6次计算排烟量!防烟分区最大2000。
回复
wxh740813
2008年01月21日 22:40:17
7楼
六楼说的对,防烟分区不用划分,基本是一个防烟分区就是一个防火分区.
回复
wenzhen001
2008年01月22日 11:18:27
8楼

我觉得也是这样
回复
brightboy116271
2008年07月30日 20:47:22
9楼
最正宗的方法:每个防烟分区面积不应超过2K平方米,每个分区均设排烟和火灾补风系统,排烟风量按每个防烟分区换气次数6次/h计算,同时补风量不小于排烟量的50%。
-----------------------------------
谁说每个防烟分区面积不应超过2K平方米?应该是不能大于500
回复
wjy1214
2008年08月05日 01:03:06
10楼
车库的防排烟不等于其他部位的排烟,他的算法为两种方式,其中一个为按换气次数,即每小时不小于6次,第二种为每辆车每小时所需要的换气量来算的。
至于那种“担负一个防烟分区*60,两个乘以120”的算法不适合车库
回复
liuelong
2008年08月08日 16:31:59
11楼
DINGDDDDDDDDDDDDDDDDDDD:每个防烟分区面积不应超过2K平方米,每个分区均设排烟和火灾补风系统,