我目前遇到一个问题,就是关于热负荷的问题:阳台用玻璃全包的户型,业主要求把散热器放到阳台上,而且不影响室内的温度。请问房间的热负荷如何计算??请高手不吝赐教!!!!
我目前遇到一个问题,就是关于热负荷的问题:阳台用玻璃全包的户型,业主要求把散热器放到阳台上,而且不影响室内的温度。请问房间的热负荷如何计算??
请高手不吝赐教!!!!
2楼
应计算所有该房间的维护结构的耗热量。
回复
3楼
我现在手头有一个案例:
1、隔间尺寸:L6m*W2m*H2.5m;
2、环境要求:20~40度范围温度可调(只需加热);
3、台车用电需求:每个机板100W,共20个机板。电压为220V;
4、照明需求:双管日光灯*2;
5、空间加热尽量均匀。
隔板是用隔热板,需在半小时达到需求;请问高手们一下,我的热负荷该如何计算,需多大的热负荷?谢谢你们!!
回复
4楼
热平衡计算
回复
5楼
对于阳台用玻璃全包,散热器放到阳台上的户型,房间的热负荷计算按规定应按稳定传热来计算,个人认为可考虑阳台用玻璃全包,阳台窗冷空气渗透、侵入耗热量可剔除,并适当考虑由于太阳辐射造成的得热量,否则计算出的负荷可能很大。
回复
6楼
它的负荷就应该大啊。玻璃的传热肯定大于外墙的传热嘛。我认为冷风渗透应该考虑。
回复
7楼
请问是放在玻璃外面还是玻璃里面?
回复
8楼
拜托楼上那位,放在外面干什么???
回复
9楼
加热大气
回复
10楼
阳台玻璃全包,散热器方哪??
档着玻璃?干脆劝他改地板采暖,一了百了
回复
11楼
支持六楼
回复