工业水处理平均水量与设计流量的关系?
mjk1997
mjk1997 Lv.4
2004年10月21日 14:59:47
只看楼主

在下为新手,请各位高手指教!!!!

在下为新手,请各位高手指教!!!!
免费打赏
jiangyuling
2004年10月21日 16:25:03
2楼
对小型的工业废水,其排水一般为间歇式而非连续式,为均衡水质、调节水量,需设置调节池,生物处理段一般按平均时流量来进行设计(平均日流量/24h);调节池的容积:(平均日流量/生产排水时间-平均时流量)×(24h-生产排水时)。
对大型的市政污水厂,一般不设调节池,其设计流量建议你去查查《排水工程》,书中对“总变化系数”有详细规定。如超过4万吨/日,Kz=1.3,设计小时流量为:40000÷24×1.3。
回复
kcle
2009年04月30日 18:37:20
3楼
设计流量即日平均流量吧,总变化系数只是用来复核的?