我在做空调设计时,经常遇到地下室通风,当为设备房时,换气次数取多少合适?
我在做空调设计时,经常遇到地下室通风,当为设备房时,换气次数取多少合适?
2楼
2003技术措施(暖通空调.动力)
1.2.26 在设有空气调节的大型公共建筑物中,有放散热、湿、油烟、气味等的一些房间,一般情况下应通过热平衡计算确定其通风换气量。若缺乏计算通风量的资料或有其他困难时,可参考表1.2.26所列换气次数计算。
表1.2.26 房间换气次数参考值
房间名称 换气次数(次/h) 房间名称 换气次数(次/h)
卫生间 5~10 厨房(中餐) 40~50
开水间 6~10 厨房(西餐) 30~40
制冷机房 4~6 职工餐厅 25~35
变电室 5~8 车库 5~6
配电室 3~4 浴室(无窗) 5~10
蓄电池室注 10~15 洗衣房 10~15
油罐室 4~6 锅炉房、换热站 10~15
电梯机房 8~15
注:采用全封闭蓄电池时为3~5(次/h)。
回复
3楼
2楼的回复确实较全。
回复
4楼
制冷机房 4~6
回复
5楼
知道地下水泵房的换气次数吗?
回复
7楼
2楼主的回答已经很全面的啦!!
我只想补充一下:地下室的变配电室建议:换气次数按8~12次/小时计算较好啊!!:victory: :handshake
回复