2楼
足够了呀
回复
3楼
很热了!一般40-50就足够了。
回复
4楼
如果是空调机组,可以。
如果是风机盘管,标配的不可以。不过可以定做非标的。
回复
5楼
郑州春泉暖通节能设备有限公司是专业从事中央空调计量设备的,愿与广大空调精英合作探讨!
回复
6楼
太高了点,一般是45-55度左右,在70度的温度下工作万一有管路爆裂,而碰巧FCU底下有人工作,就很容易把人烫伤.所以规范上都有空调及生活热水的水温规定的.建议将水温降到规范许可的范围内为好.
回复
7楼
我记得在什么地方看过。
好像是风机盘管的热水不得高于60度,有6楼说的原因,还有就是盘管容易结垢
回复
8楼
是不得高于65度。
回复
9楼
其实我看你这个直接用散热器算了!
回复
10楼
如果选用特灵的风盘,他们家的可以使用90度热水。
回复
11楼
不得高于多少温度是考虑到烫伤人还是设备的原因呢?特灵的可以使用90度水,那要是考虑到烫伤人肯定是不能用的。我认为还是设备的原因。温度不同材质上有区别。
回复