【深度探讨】PKPM建模连梁是按洞口还是按主梁建模
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2012年11月24日 21:27:06
只看楼主

———————————— 目前很多设计人员在结构建模时候建立连梁有两种方法: 1、按墙上开洞口输入。 2、按主梁输入。 根据新版高规7.1.3条: 跨高比小于5的连梁应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。跨高比大于5的梁显然不算连梁,但小于5是按主梁还是按洞口输入呢? 上次有PKPM某省分公司的人员告诉我,PKPM操作上跨高比大于5按梁输入,小于5按洞口。 这个梁是按主梁输入的,PKPM认为是连梁(显示黄色即为连梁)。

未命名.jpg
————————————
目前很多设计人员在结构建模时候建立连梁有两种方法:
1、按墙上开洞口输入。
2、按主梁输入。

根据新版高规7.1.3条: 跨高比小于5的连梁应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。跨高比大于5的梁显然不算连梁,但小于5是按主梁还是按洞口输入呢?
上次有PKPM某省分公司的人员告诉我,PKPM操作上跨高比大于5按梁输入,小于5按洞口。
这个梁是按主梁输入的,PKPM认为是连梁(显示黄色即为连梁)。
从图上可见,PKPM2010版是能针对此条规范根据跨高比和支座属性定义自行判断连梁的。
既然两墙之间的梁 PKPM2010能根据跨高比判断是否为连梁,个人认为应该是遵循了这条7.1.3的规定。
那么我想请问一下以后所有的连梁 我们还有必要用洞口输入的方法建立连梁吗?(每次都去根据层高变化 算洞口高度。)
有人说按洞口输入的刚度比按梁输入的刚度要大,是这样吗?
很多人方法不一,我想问问结构设计的同行们你们是怎样输入的?官方依据是什么。
欢迎大家参与讨论,留下你的方法。

未命名.jpg

免费打赏
无名小草
2012年11月28日 18:36:12
32楼
内部的感觉影响不是太大,但是结构外部的按洞口输和按框架梁输差别蛮大的。。调刚器。。
回复
intelman
2012年11月28日 20:50:47
33楼
种建模的方法都可以。但是开洞要比按梁输入的刚度大一些。
回复
zicheyue
2012年11月29日 21:44:17
34楼
总结的好,多谢
回复
洛听雨
2012年11月30日 00:21:58
35楼
谢谢各位参与讨论。
受益良多啊。
回复
飞翔的鱼2005
2012年11月30日 15:43:43
36楼
感谢28楼的兄弟,总结的真好,学习了不少东西
回复
书墨
2012年12月02日 11:19:43
37楼
个人认为,按洞口输入,生成的结果不会超筋,比较好看,但是如果要输入太多洞口的话,建模就比较麻烦,不如输入主梁来得快,我一般都是先按主梁输入,如果连梁超筋厉害,就改为洞口
回复
hsb1969
2012年12月03日 15:38:25
38楼
不错,学习了!
回复
洛听雨
2013年09月02日 11:48:25
39楼
各种说法都有啊
回复
洛听雨
2013年09月05日 07:38:11
40楼
高规剪力墙章节中,关于跨高比判断的条文后的条文说明为两端与剪力墙平面内相连的粱叫连梁。
条文说明未规定跨高比,是否与正文矛盾?
回复
仲夏
2013年09月05日 08:48:07
41楼
自己判断是否为连梁 这是最关键的
回复

相关推荐