———————————— 目前很多设计人员在结构建模时候建立连梁有两种方法: 1、按墙上开洞口输入。 2、按主梁输入。 根据新版高规7.1.3条: 跨高比小于5的连梁应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。跨高比大于5的梁显然不算连梁,但小于5是按主梁还是按洞口输入呢? 上次有PKPM某省分公司的人员告诉我,PKPM操作上跨高比大于5按梁输入,小于5按洞口。 这个梁是按主梁输入的,PKPM认为是连梁(显示黄色即为连梁)。
————————————
目前很多设计人员在结构建模时候建立连梁有两种方法:
1、按墙上开洞口输入。
2、按主梁输入。
根据新版高规7.1.3条: 跨高比小于5的连梁应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。跨高比大于5的梁显然不算连梁,但小于5是按主梁还是按洞口输入呢?
上次有PKPM某省分公司的人员告诉我,PKPM操作上跨高比大于5按梁输入,小于5按洞口。
这个梁是按主梁输入的,PKPM认为是连梁(显示黄色即为连梁)。
从图上可见,PKPM2010版是能针对此条规范根据跨高比和支座属性定义自行判断连梁的。
既然两墙之间的梁 PKPM2010能根据跨高比判断是否为连梁,个人认为应该是遵循了这条7.1.3的规定。
那么我想请问一下以后所有的连梁 我们还有必要用洞口输入的方法建立连梁吗?(每次都去根据层高变化 算洞口高度。)
有人说按洞口输入的刚度比按梁输入的刚度要大,是这样吗?
很多人方法不一,我想问问结构设计的同行们你们是怎样输入的?官方依据是什么。
欢迎大家参与讨论,留下你的方法。
2楼
沙发自己做,我的方法是:PKPM操作上跨高比大于5按梁输入,小于5按洞口。
依据是总工说的,还有我们省的PKPM分公司的人告诉我的。
回复
3楼
板凳我来坐 等高手来解答
回复
4楼
江苏省有施工图审查,有规定,当跨高比不大于2时,可按照墙体开洞方式,但是有的地方审图强制要求跨高比大于2的不能按照墙开洞,表示不认同
墙体开洞形成的连梁和按照框架梁识别的连梁,应该是差一个剪切变形计算的问题,
回复
5楼
学习中
回复
6楼
学习中,昨天就在和一个老师,讨论这个问题。这个看计算结果吧!如果按主梁输入,超筋的话,就要按洞口输入。
回复
7楼
我发现了,做设计的时候都按主梁输的,为啥?要按洞口输入的话,建筑改下层高,搞死个人。再就是,我们建模的时候,地面一层一般层高没有定,需要建筑做地下室后期确定,若是按洞口的话,后面都不知怎么改好。当然,这只是说方便考虑。你要深扣按墙元还是梁元计算什么的话,我就没有话说了
回复
8楼
还是按洞口输保险
回复
9楼
按高规7.1.3条,洞口和梁的输入是没区别的,满足小于5是考虑深梁因素。但是,单纯从计算来讲,一,输入梁时模型容易调整,系统默认为框架梁或连梁,应在PKPM的软件中进行调整(好像是stawe的数据输入完的第二项进行调整);二,输入梁时,其上部荷载可灵活布置(特别是,仅开结构洞时)。但是,关键在于输入不同,其计算的自震周期不一样(是有偏差的),这个可有工程特点来决定。
回复
10楼
两种输入方式都可以,但是结果不尽相同,看你想达到什么效果——pkpm的研发人员如是说。
回复
11楼
一般跨高比大于等于5的,按梁输入
跨高比小于等于2.5的,按洞口输入
跨高比在2.5到5之间的,可根据刚度的需要,自己选择洞口或者梁输入。按洞口输入刚度会大。
回复