居然有高级工程师不知这个问题
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2012年11月24日 21:12:00
只看楼主

我们单位有位高级工程师问:同步发电机的励磁变压器运行时的功率因数为什么会这么低(最低时只有0.2)?领导也说:是不是要安装一套无功就地补偿装置?无语了。大家说说看。

我们单位有位高级工程师问:同步发电机的励磁变压器运行时的功率因数为什么会这么低(最低时只有0.2)?
领导也说:是不是要安装一套无功就地补偿装置?
无语了。
大家说说看。
免费打赏
electricity
2012年11月25日 01:31:17
2楼
很正常,这个问题挺高级的。发电本身难,搞的人不多,你没看这个论坛除了供配电,发电,输电论坛冷冷清清。

是不是说变压器的功率因素在低载时本身就很低?当然不能电容补偿了。我感觉励磁变应该和普通变压器没有太大本质区别。
我接触过无刷励磁的,励磁变的接触不多。
回复
wboy8759
2012年11月25日 11:10:07
3楼
静止自并励磁方式,励磁变压器实际就是一台整流变压器,其原边绕组并接于发电机出口电压,副边绕组接至全控整流器,整成直流后通过电刷和集电滑环输入发电机励磁绕组。
其中励磁变压器在带励磁运行时的功率因数肯定是很低的,因为它的负荷---发电机励磁绕组相当于一个带铁芯的大电感,其有功分量---铁损和铜损很小。
回复
fitman
2012年11月25日 14:20:34
4楼
那在励磁变的原边绕组或副边绕组处加是容器补偿行不?
回复
wboy8759
2012年11月25日 21:21:44
5楼


根本无需补偿什么励磁变压器的无功负荷,没有这种做法的。
去看看那家发电厂有过这么做的?
回复
fitman
2012年11月26日 10:31:24
6楼

别人都不这样做,那你有否考虑过为什么?
回复
凌风雨墨
2012年11月26日 11:04:21
7楼
那到底是什么原因呢 楼主
无功因数那么低 是不是属于正常情况呢?
回复
wz931
2012年11月26日 11:58:14
8楼
为何不行?楼主在搞神秘主义!
回复
wboy8759
2012年11月26日 12:01:53
9楼


为什么?因为自并励磁是发电机的一个小负荷,发电机本身可以调节和补偿发电总无功的。
回复
lingxuct
2012年11月26日 13:17:51
10楼
不管是不是高级,反正高级工程师也是人,是人总存在不懂的地方。
回复
fitman
2012年11月26日 14:02:48
11楼

正如你所说,补偿不补偿只是有没有必要的问题,本身技术上没有难度。这个问题你的领导不是不懂,只是跟本没有考虑这个问题,真的认真考虑,他们一定明白。如果只从这种问题判定他们的水平,也就太不应该了。要从他们的业务水平综合判定,特别是他们的研究方向。
回复

相关推荐

APP内打开