中性线对地电压问题
shwj89
shwj89 Lv.12
2012年11月24日 14:43:28
只看楼主

现在一个电影院项目,都已经装修完了,准备开业,放映设备厂家要求中性线对地电压小于1V,否则设备损坏后不予质保,电影院的电源是从我们商城变配电室专线供电的,电缆是4*120+1*70,现在他的设备开起来后中性线对地电压时1.563V,测试点在他的总配电箱,负载全停后是0.862V,我从配电箱旁边的柱子上找了两根主筋,焊了一块钢板,然后用电缆引到配电箱的PE排,效果不是很明显,只降了0.1V左右,现在电影院的领导天天来找,让给他解决,我跟他说,中性线上有电流,对地肯定是有电压的,你的要求太高了,人家不管。我现在也很头疼,难道再拉一根单芯电缆接到配电室的接地上吗?大家有遇到过这样的项目吗?大家有什么好的方法吗?

现在一个电影院项目,都已经装修完了,准备开业,放映设备厂家要求中性线对地电压小于1V,否则设备损坏后不予质保,电影院的电源是从我们商城变配电室专线供电的,电缆是4*120+1*70,现在他的设备开起来后中性线对地电压时1.563V,测试点在他的总配电箱,负载全停后是0.862V,我从配电箱旁边的柱子上找了两根主筋,焊了一块钢板,然后用电缆引到配电箱的PE排,效果不是很明显,只降了0.1V左右,现在电影院的领导天天来找,让给他解决,我跟他说,中性线上有电流,对地肯定是有电压的,你的要求太高了,人家不管。我现在也很头疼,难道再拉一根单芯电缆接到配电室的接地上吗?大家有遇到过这样的项目吗?大家有什么好的方法吗?
免费打赏
八0后的幸福
2013年05月06日 17:46:31
62楼
很好的实例!值得学习!
回复
xjxhgqs
2013年05月06日 23:48:18
63楼
老灰兔子 发表于 2012-11-25 21:50 哈!哈!哈!这就是滥用TN-S系统的后果,也就是太过追求西方标准的结果!TN-S除了耗材成本高,请说一下缺点。QQ245626425.谢谢
回复
xjxhgqs
2013年05月06日 23:50:58
64楼
加装隔离变压器是正解。可仅对那些要求N线对地电压<1V的设备设置隔离变压器。以减少投资。
回复
gyc1215391250
2013年05月07日 08:15:24
65楼
楼主好,请问您的问题解决了吗,非常想知道最后的解决措施,谢谢了
回复
hslhwd
2013年05月07日 21:58:37
66楼
我 也曾经遇见过这个问题,处理的方法就是在你的配电总箱里把N级重复接地了
也许这个做法不规范吧,但一直没再有问题
看了楼上大侠们的许多见解,学到了不少
也觉得加装隔离变是个最好的办法
回复
ksecxxx
2013年05月07日 23:41:21
67楼
lingxuct 发表于 2012-12-7 14:26 “中性线对地电压时1.563V,测试点在他的总配电箱”总配电箱测试点的PE排与N排加一根70平方的连接线,在 …同意区管的看法;用1:1的控制变压器也可以,二次侧中性点必须接地,但不是用隔离变
回复

相关推荐

APP内打开