再次请教高人,由于设计的问题,竣工后暖气管竖管热膨胀顶坏了旁边的横管,如果用一段波纹软管取代竖管来补偿变形,能否借决这个问题。谢啦在线等答案

再次请教高人,
由于设计的问题,竣工后暖气管竖管热膨胀顶坏了旁边的横管,如果用一段波纹软管取代竖管来补偿变形,能否借决这个问题。
谢啦
在线等答案
somebody665
2007年08月01日 11:54:14
2楼
加补偿器,才是终极方案
回复
basaltwei
2007年08月01日 14:13:28
3楼
但是补偿器有些大,安装难度大
回复
rrx9401
2007年08月01日 14:45:39
4楼
按照其原理考虑,感觉有这个想法还不错.
但是按严格的施工要求还是补偿器是最佳选择!!!!
回复
wow9088
2007年08月01日 15:08:24
5楼
是啊 要是不为挺关键的 补偿器偏大。。。。

那应该怎么办呢
回复
jiangshuang1981
2007年08月01日 21:22:15
6楼
金属软管是可以做补偿的,只是样本上对于金属软管的安装都是水平的。它的原理就是安装的时候将金属软管弯曲了安装,管道膨胀的时候将软管拉直。
波纹补偿器现在有的厂家的产品外形尺寸已经做的不大。
回复
chinalnkydlzc
2007年08月02日 08:55:52
7楼
金属软管不是用来进行热补偿的。你的立管多长?立管的支承是如何做的?横管的第一个支承距离立管的长度?横管是在那个位置坏的?
回复
basaltwei
2007年08月02日 09:20:44
8楼
立管长度大概30米;
支撑可能是地下夹层的干管,因为都已经竣工很长时间了,好多地方都被装修包住了,判断重力集中在干管上;
与立管直接相连的横管本身极短,但该横管通过三通于其他横管相连,其他横管的支撑距立管一米左右;
横管破坏位置看不出来,当时就是在接口处往外涌水,但停止供暖后涌水就停止了

请高人指点,如能加我qq,则不胜感激。qq:44730515 msn:basaltwei@hotmail.com
回复
kisung
2007年08月02日 12:03:41
9楼
原则上应该装补偿器,实际上很多人根本就分不清"金属波纹软管"与"补偿器"的区别.将2样东西混装的也大有人在,而且也没什么问题,所以说还是可行的
回复
hvacman
2007年08月02日 18:06:57
10楼
通过计算比较好 那样放心 注意拐弯处
回复
zsc1991
2007年08月02日 19:39:19
11楼
可行,只要是金属波纹软管的设计压力能够满足你的系统压力要求,且能够补偿所要求的位移量,就行。