8.1.4 自变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级,但对非重要负荷供电时,可超过三级。我理解的一级配电为进出一个配电箱(柜),但是有人说是进出一个开关。这就出现了一个问题就是我说的进出一个配电箱(柜)当然要经过一个总开一个分开,那么按照他的说法我这一下就是2级配电了,郁闷而规范的条文说明也没写一级配电到底是怎么样的,所以请大侠出手相救。(最好有确切的出处)先谢谢了
8.1.4 自变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级,但对非重要负荷供电时,可超过三级。
我理解的一级配电为进出一个配电箱(柜),但是有人说是进出一个开关。这就出现了一个问题就是我说的进出一个配电箱(柜)当然要经过一个总开一个分开,那么按照他的说法我这一下就是2级配电了,郁闷
而规范的条文说明也没写一级配电到底是怎么样的,所以请大侠出手相救。(最好有确切的出处)
先谢谢了
2楼
你的理解正确
回复
3楼
总开关到分开关算一级配电?那要是主开关没有保护作用呢?那算几级.这个一想就明白了
回复
4楼
应该是有一分支配电就是算一级!
回复
5楼
回复
6楼
好象现在是对半分~~~
大家来帮忙呀
回复
7楼
低压配电级数原则上应理解为进出一配电箱(柜)为一级配电,而不能以开关的几只考虑.
回复
8楼
如果这样解释的话,结合“8.1.4 自变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级,但对非重要负荷供电时,可超过三级。”那么消防负荷怎么算都超3级
郁闷了
回复
9楼
简单理解就是保护一段线路就算一级,没有保护线路的怎么可以算一级??
总开关根本没有保护任何线路,他只起检修最多是后备作用,根本就不是保护.就算它有跳闸功能,都不能算一级.
所以,很多总开关用的是隔离开关,若用断路器,则必须比上一级要大,请注意,是必须比上一级要大,方能保证不跳闸.
回复
10楼
简单理解就是保护一段线路就算一级,没有保护线路的不算
回复
11楼
电源分配一次就算一级配电,就这么简单,何必自寻烦恼……
回复