求教一个关于超压测压管的问题
jediwu
jediwu Lv.2
2007年08月01日 09:51:45
来自于通风排烟
只看楼主

我做的是一个6级人防,超压测压管在顶板内敷设,请问下防化值班室内从顶上伸下来的管子应预留多长??我没见过倾斜式微压计是什么样子,它和预留的管子是怎样连接呢,是用软管连接吗?请高手告诉我下,能发张图是最好不过了,先谢谢各位了!!!!

我做的是一个6级人防,超压测压管在顶板内敷设,请问下防化值班室内从顶上伸下来的管子应预留多长??
我没见过倾斜式微压计是什么样子,它和预留的管子是怎样连接呢,是用软管连接吗?
请高手告诉我下,能发张图是最好不过了,先谢谢各位了!!!!
免费打赏
toplhc
2007年08月01日 16:23:39
2楼
是用橡胶软管连接的。

镀锌钢管实际安装时大概是层高1/3到1/2之间,然后再接阀门、橡胶软管、测压计

只要你从顶下有管子出来就能施工,可以不要那么长
回复
cuiyanli0504
2007年08月01日 18:59:52
3楼
人防图集上具体做法,很详细。帮你找找看。
回复
jediwu
2007年08月02日 08:06:27
4楼
谢谢俩位了,我明白了