请各位大虾帮忙解释一下:一别墅,安装24匹变频多联机,11台室内机,调试试运转期间运行状况良好,除了电压低一点(336v)。高压2.76mpa,低压0.69mpa,膨胀阀开度正常,排气温度都在97度左右,吸气温度都在45度左右,为什么在制冷运行的过程中总有一台室内机一会出冷风一会出自然风,而且机器制冷剂充注量合适。我一直想不通,难道与电压有关,还是系统内有不凝性气体。我对系统抽真空一个半小时,保真空一小时,没有发现真空表有回升现象。
请各位大虾帮忙解释一下:
一别墅,安装24匹变频多联机,11台室内机,调试试运转期间运行状况良好,除了电压低一点(336v)。
在这里,希望高手给解释一下,谢谢!!
2楼
会不会是这台室内机的回风温度传感器或者管入温度传感器的阻值不对?只是猜测,没怎么搞过多联机,忘大家多加讨论。
回复
3楼
以下是引用nantianren在2007-08-02 07:46:27.0发表的内容:
会不会是这台室内机的回风温度传感器或者管入温度传感器的阻值不对?只是猜测,没怎么搞过多联机,忘大家多加讨论。
你的意思是说传感器的故障导致室内电磁阀频繁启停,才会一会出冷风一会自然风??我个人认为这种可能性比较小,出现这种现象不是一台机器,而且有时是两台同时出现,有时是一台出现这种情况。
如果主电源电压低于要求380±10%,会不会出现这种情况,导致压缩机出力不够,或则,随着符合增加,导致电压下降,主机无法正常启动,只是室内机运转
肯请大家讨论!!!!!
回复
4楼
你的内外机配比是否合适,最好在1。1以内,你说的这些末端是否是偏远的末端出现这种问题啊?多联机有些末端是因为冷媒分配的问题会有这样情况出现的,
回复
5楼
只能考虑配管长度影响原因了。
你什么品牌多联机?出现问题的室内机配管长度多长(到主机),到第一个分支管多长?
回复
6楼
只能考虑配管长度影响原因了。
你什么品牌多联机?出现问题的室内机配管长度多长(到主机),到第一个分支管多长?
回复
7楼
你所指的配管长度指液管吗???出现问题的室内机液管到主机应该不超过10米。到第一个分支管的距离应该在5米以内。
回复
8楼
查一下压缩机的温度和内机的温度传感器
回复
9楼
控制器的板换出了问题,更换就可以了!
回复