如何确定室内消火栓给水系统的管径?
zjl2477
zjl2477 Lv.7
2007年07月31日 15:19:31
只看楼主

如何确定室内消火栓给水系统的管径?

如何确定室内消火栓给水系统的管径?
yanchuanyu
2007年07月31日 21:21:09
2楼
按给水系统水力计算的方式算
发一个我作果过的设计你看看
回复
honner
2007年07月31日 22:50:00
3楼
立管规范要求最小是100的,环管算下就可以了.看看建筑物的消防用水量.
回复
freefish1010
2007年08月01日 15:41:21
4楼
确定消防管网中各管段的流量之后,按照公式Q=1/4paiD2乘以流速V来计算,消火栓给水管道中流速一般以1.4-1.8m/s为宜,不允许大于2.5m/s
回复
jiangongcaohui
2007年08月07日 19:25:56
5楼
消火栓立管最小DN100,橫干管通过计算就可以得出。
回复
mzz4033
2007年12月27日 20:32:25
6楼
确定消防管网中各管段的流量之后,按照公式Q=1/4paiD2乘以流速V来计算,消火栓给水管道中流速一般以1.4-1.8m/s为宜,不允许大于2.5m/s
回复
bingju_1980
2007年12月28日 10:30:38
7楼
按给水系统水力计算的方式算
发一个我作果过的设计你看看

多谢
回复