刚工作不久,就是连续板中间支座的负筋算长度时,我都是各按各块板算的,就是负筋伸入相邻两块板的长度不一样,今天我们这里的人告诉我错了,说是一定要对称,两边长度要相等,不知道这样做是出于什么原因,其实这样画还简单了。
刚工作不久,就是连续板中间支座的负筋算长度时,我都是各按各块板算的,就是负筋伸入相邻两块板的长度不一样,今天我们这里的人告诉我错了,说是一定要对称,两边长度要相等,不知道这样做是出于什么原因,其实这样画还简单了。
2楼
软件画的图都是两端一样长的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
如果你是手算的话!!对于相邻板跨度悬殊较大的时候,对小跨可能不利,你可看我的示意图(不准确,仅表达意思)
回复
4楼
完全没有必要,只是方便绘图,详见《混凝土结构构造手册》(第三版)p95
回复
5楼
我请教我们这儿的老工程师,他的解释和二楼的一样,感谢大家了!
回复
6楼
乱说话,要打屁屁的
回复
7楼
个人觉得3楼正解,道理就是结构力学连续梁大跨小跨相邻,大跨必然使小跨负弯矩区域扩大。
回复
8楼
3楼解释的有道理:time: :time: :time: