抛丸机的取值
zdx801222
Lv.4
2012年11月23日 14:39:36
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有没有做工业的朋友知道抛丸机的需要系数和功率因数啊?《工业与民用配电设计手册》上没查到。
有没有做工业的朋友知道抛丸机的需要系数和功率因数啊?
《工业与民用配电设计手册》上没查到。
免费打赏
yaoguizhong213
2012年11月23日 15:59:28
2楼
不知道,热处理车间用的?
抛丸机肯定不是最大负荷,应该按照最大负荷为基础的
回复
zdx801222
2013年01月14日 08:55:19
3楼
总算找到了,按照《工业与民用配电设计手册》中的“非连锁的连续运输机械”取值,Kx=0.5~0.6,COS∮=0.75,tg∮=0.88.