现有一个小区消防系统。地下喷淋要求消防水箱为18立方。但屋面空间限制难于做那么大的水箱间,想拿三栋屋面各做三个6立方的消防水箱并联,是否可行?如果可行,屋面标高是否要一致?哪位做过,望指教,谢谢!
现有一个小区消防系统。地下喷淋要求消防水箱为18立方。但屋面空间限制难于做那么大的水箱间,想拿三栋屋面各做三个6立方的消防水箱并联,是否可行?如果可行,屋面标高是否要一致?哪位做过,望指教,谢谢!
2楼
帮帮忙吧
回复
3楼
这个问题有点意思.
首先肯定要保证水箱位置高于最高一栋的功能层,就是都要放在屋顶最高处.其次针对压力,保证每个水箱底和最高一栋最不利栓高差大于7米,当需要设置稳压装置的时候,有点头疼,每个水箱设置一套有点多了,我觉得可以设置一套.
回复
4楼
谢谢斑竹回复。
这个项目的水箱位置是在电梯机房。满足消火栓的最低7m高差要求。对地下车库喷淋也不用加稳压装置。(有50M高差)
主要是现在水泵房附近只有两栋17层和两栋11层,如果拿两栋17层和1栋11层各做6立方的消防水箱是否合适?消火栓系统只跟其中一栋17层连接。(二类住宅消防水箱为6M3)。进水由生活水泵提供。出水管各设置止回阀。
回复
5楼
两个17层各做9立方,11层的做了没意思.
每个水箱都要连接室内消防系统(含喷淋系统).
回复