请大虾指点钢结构屋面如何布置避雷及接地系统.小女子刚学电气设计,在此谢过了

请大虾指点钢结构屋面如何布置避雷及接地系统.小女子刚学电气设计,在此谢过了
dong_0520
2004年10月20日 12:47:55
2楼
小女子?嘿嘿,头像可是个大老头啊!
钢结构屋面?--1.是钢梁钢柱普通屋面? 2. 屋面也是钢的?
1. 普通屋面按常规做避雷带,利用钢柱做引下线。
2. 如果不是一类防雷建筑,钢(金属)屋面可以做为接闪器(屋面金属要满足防
雷规范4.1.4条要求)
回复
dong_0520
2004年10月20日 12:49:04
3楼
参见图集《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3
回复
fredy_g
2004年10月23日 10:15:25
4楼
金属天面厚度小于4mm,要加避雷带。
回复
sjm1972
2004年10月23日 10:25:17
5楼
楼上还要仔细读一下规范。
回复
唐龙
2004年10月23日 13:40:32
6楼

呵呵,有道理!