我做了个厂房,TN-S系统。变电所中性点直接接地,单独做的室外人工接地装置。厂房内利用基础内钢筋做为综合接地。由变电所到车间配电柜采用4线供电,为三相+零线。设备及配电柜的PE线我直接利用扁钢接到综合接地体上。不知道这样做可以不可以?变电所在车间内。还有我做的零线截面为相线一半,这样是不是有点大呢?现场的人跟我说,他们的柜子上的零线就4平方左右。大家帮我分析一下啊!谢谢!
我做了个厂房,TN-S系统。变电所中性点直接接地,单独做的室外人工接地装置。厂房内利用基础内钢筋做为综合接地。由变电所到车间配电柜采用4线供电,为三相+零线。设备及配电柜的PE线我直接利用扁钢接到综合接地体上。不知道这样做可以不可以?
变电所在车间内。还有我做的零线截面为相线一半,这样是不是有点大呢?现场的人跟我说,他们的柜子上的零线就4平方左右。
大家帮我分析一下啊!谢谢!
2楼
TN-S 的话,应该从变电所出去就是5根线了,听你的说法是TN-C制的,零线截面要看具体情况,比如如果是气体放电灯的回路零线不但要求与相线截面一样,也有可能比相线大
回复
3楼
我觉得不是TN-C,因为我的PE和N是分开的,N是在室外做的人工接地,PE是建筑物基础接地网,我把整个厂房内都做成一个接地网,PE从就近的接地网取的,也不知道这样做可否,这样不是可以省一心电缆嘛,这样做会有什么问题吗?
回复
4楼
不懂,能简要画张图吗
回复
5楼
你这系统接地方式已经不是TN系统了,近似于TT系统。
回复
6楼
不知道能不能看清。这个是变电所的接地,厂房内与变电所内的PE是接在一起的,都是镀锌扁钢,然后设备就直接接在扁钢上了
回复
7楼
看不清楚图,但估计90%是有问题的,感觉变成TT系统了(如果中性点接地与设备外壳接地足够远的话)
回复
8楼
那我如果在变电所把人工接地极和建筑物接地极连在一起,还用4线制以吗?
回复
9楼
可以看下《04DX002》工程建设标准强制性条文及应用示例(房屋建筑部分-电气)P17页,关键在与变压器处接地,我感觉好像没什么问题,PE采用镀锌扁刚,在变电所里距离也不是很长,但是要接到外面设备的话,也是扁钢接出去的吗?
回复
10楼
N线 PE线也就是镀锌扁钢 要在变压器室连在一起接地,不能分开
回复
11楼
其实在变电所我的PE和外部接地极都是接到接地端子箱上了,也算是和在一起吧?整个厂房内我用扁钢做成的接地网,设备都是与这个接地网相连的。
看以前的图纸都是三相四线制的,现在不知道怎么做好了。要是做五线的话,电缆及桥架造价都会提高,我也不知道我这么想对不对,总之现在很迷糊,再给些指点吧。
回复