如何选择电流表,要考虑启动电流吗?
chenxiaojing81
2007年07月30日 19:51:34
只看楼主

如果有一台30KW的电动机,电流是60A,如何选择电流表,要考虑启动电流吗?

如果有一台30KW的电动机,电流是60A,如何选择电流表,要考虑启动电流吗?
免费打赏
pzs-ff
2007年08月08日 09:40:07
32楼
若断路器电流250A,电流互感器变流比选多大才合理?
回复
hhsscc
2007年08月08日 14:04:26
33楼

CT变比75/5,不要考虑启动电流吗.
回复
cl.zhang
2007年08月08日 16:27:18
34楼
运行时表指针在一半时比较准确。比如刚才的30KW,实际运行时50A差不多了,选100/5就行了。启动电流不用考虑吧
回复
gaoya198697
2007年08月08日 17:02:19
35楼
用75/5的可以了,不用考虑启动电流!
回复
wangdechao
2007年08月08日 17:46:11
36楼
没有必要考虑.
回复
sdlycs
2007年08月08日 20:07:39
37楼
要考虑电机带的是什么负载,如果是风机水泵电流有可能在30-40A,如果是球磨等重负载电流可能等于额定电流或超过额定电流.重负载启动电流肯定是大的.
回复
sxcxd206
2007年08月09日 15:44:19
38楼
是应该适当的考虑互感器和变流表的过载倍数。