而施书(2007)1102页箍筋肢距取小值
g_g_g000000
2007年07月30日 19:46:19
只看楼主

<<高规>>6.4.8,一级不宜大于200mm,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值。 而施书(2007)1102页取小值, 哪个对?

<<高规>>6.4.8,一级不宜大于200mm,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值。
而施书(2007)1102页取小值,
哪个对?

免费打赏
lds8927936
2007年07月30日 21:34:11
2楼
<<高规>>对
回复
meetyou
2007年07月30日 21:50:16
3楼
不敢相信楼主是要考证的人,竟然会在规范和参考书之间质疑规范
回复
inzaghizk
2007年07月31日 10:54:08
4楼
LZ没必要发好几帖吧。
回复
huanghaijiang
2007年07月31日 15:47:56
5楼
GUI FAN SHI TIAN ,SHI SHU SHI DI
回复
habby_2008
2008年10月09日 11:27:55
6楼
可是抗震规范的规定是取小值,这点与混凝土结构设计规范不同,哪个对呢?
回复
wwyyhh_12345
2010年08月19日 10:14:04
7楼
砼规 上有吗?
回复
ljy860921
2010年08月19日 21:25:29
8楼
这个问题各本规范之间有出入:
第一种:砼规11.4.15条,“柱箍筋加密区内的箍筋肢距:。。。二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较小指”,注意,这里说的是“较小值”;
第二种:抗震6.3.11条,“柱箍筋加密区箍筋肢距:。。。二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大指”;高规6.4.8-2条,“柱箍筋加密区的箍筋肢距,。。。二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大指”,抗震和高规上面都是“较大值”。
那么,做题的时候,到底应该取“较小值”还是“较大值”呢,按理说,高规的规定应该比砼的要严格,可是在这个规定上却是相反,比较不可理解!
望有高手能给予解释!

[ 本帖最后由 zhanwei712 于 2010-8-19 21:26 编辑 ]