感应电很严重,该咋办?求救!!!
tcl333
tcl333 Lv.2
2007年07月30日 13:30:57
只看楼主

最近有个烦恼事,有个工程的线路感应电很严重,用万用表量到160V,有的有190V,柜子上的指示灯都亮了,比正常的略暗些,的接地都接了,还不行,N线接地后稍好一些,但没完全消除,一开机,柜子上红灯绿灯全亮着,急死了!!!救命啊!!!!!!

最近有个烦恼事,有个工程的线路感应电很严重,用万用表量到160V,有的有190V,柜子上的指示灯都亮了,比正常的略暗些,的接地都接了,还不行,N线接地后稍好一些,但没完全消除,一开机,柜子上红灯绿灯全亮着,急死了!!!救命啊!!!!!!
免费打赏
lilin1017@co163
2007年07月30日 20:16:22
2楼
接地电阻大
回复
chenli223773
2007年07月30日 20:24:52
3楼
你查线把.有可能是火线在哪里串过去了.你好好查查线
回复
qiuxiansheng
2007年07月30日 23:01:37
4楼
好好查查接地电阻,是不是真正接地了,即接地电阻小于4欧。
回复
wxdchgs
2007年07月31日 23:04:03
5楼
“线路感应电很严重,用万用表量到160V,有的有190V”。用什么表测的?是指针式还是数字式?是那对那的电压?指示灯是多大电压的?是发光二极管那种吧?
回复
cfboy22
2007年08月03日 14:22:42
6楼
检查一下N线是否接好了,特别是在几个N线的并接点
回复
ziliaoshi_1
2007年08月03日 15:35:45
7楼

接地电阻也要仔细查一下,还要检查一下接地线是不是和接地体可靠连接了.设备(柜子)的非带电金属外壳的接地也查一下,是不是也和接地体可靠连接了.
回复

相关推荐