判断此电缆选型是否合适
cxd3330
cxd3330 Lv.4
2012年11月23日 10:29:03
只看楼主

如图,电缆YVV可能是笔误,应为YJV吧

GN.jpg

如图,电缆YVV可能是笔误,应为YJV吧

GN.jpg

免费打赏
看看你是什么人
2012年11月23日 11:24:01
2楼
99.9%的设计人员都是给你放大了的,这个你不必担心。
回复
dianqipanli
2012年11月23日 13:01:41
3楼
反正是没有用过YVV电缆,查很多家产品样本也没有查到。按照电缆的型号说明,也没有看出是何护套和绝缘的。估计是YJV笔误了,和设计联系一下吧。
回复
zdx801222
2012年11月23日 14:45:49
4楼
可以用的。载流量够了
回复
baiyunlu12345
2012年11月23日 15:06:56
5楼
没有任何问题
回复
baobeizixin
2012年11月24日 18:45:37
6楼
没问题,电缆瓢改成YJV22,或者VV22即可
回复
redsky2000
2012年11月27日 16:36:49
7楼
相线50mm2就够了吧,载流量210,乘以校正系数0.8,168>155
回复
zhixiansheng
2012年11月27日 16:40:50
8楼
我很赞同板凳的