52楼
真是不错的图片,药厂还没有设计过,以后有机会做个,挺清晰,有更多的继续啊呀。支持
回复
53楼
这个工程是哪个公司做的水平一般,夹层上如此乱,干手器,压差计,用的都是最次的东西,安全门标识用的是绿颜色,领教了
回复
54楼
原来没有建国这个地方的照片,长见识。但是感觉不像中国大陆的啊?还用繁体字呢。
回复
55楼
看来甲方也比较抠的,用聚苯乙烯板,压差计不用指针的;夹层内墙未做涂料,不符和GMP规范,外走廊未做踢脚线;门锁时间用不长的,要移位的,现在用防火锁了,价格四十几,很耐用;夹层内吊筋不牢靠,与花兰螺丝连接出就弯个钩吗?卫生差,GMP验收时夹层也检查的;风管保温材料是聚乙烯板,耐火等级肯定差。