2楼
1,失压脱扣作用
2,长时间过载脱扣
3,负载电缆短路,单相接地等
4,热磁开关用于电机回路起动瞬间脱扣。
5,开关电子脱扣部分受损故障。
6,带漏电功能的塑壳漏电或相不平衡作用导致脱扣。
等等,等等。。。。。
回复
3楼
新手学习中~~~~~~~~~~~~~
回复
4楼
说的很祥细了。
回复
5楼
能不能重点说下,第一和第四种啊,谢谢
回复
6楼
学习了
回复
7楼
1,失压脱扣作用 :安装有失压线圈的断路器,在电压达不到线圈的工作电压的范围(各个厂家的断路器参数不同)断路器就会脱扣。
4,电动机回路,启动时瞬间电流比较大,非电动机保护型的断器的脱扣电流达不到。(例施耐德NS TMD型短路脱扣电流最高为10倍,而NS MA型短路脱扣电流可达到13倍)