为什么有的抽屉电流互感器是三相都做,有的就单相
amdintellive
2012年11月23日 09:25:24
来自于变压器
只看楼主

为什么有的抽屉电流互感器是三相都做,有的就单相.250A一下的是单相,250以上的三相,为什么啊????

为什么有的抽屉电流互感器是三相都做,有的就单相.

250A一下的是单相,
250以上的三相,为什么啊????
免费打赏
无纤尘
2012年11月23日 09:51:28
2楼
这个是按照要求配置的,当然并不绝对。250A以下也有三相都配置的,看你设备要求。电流互感器不外乎保护,计量,测量使用。你需要三相的电流,就得用3线圈,反之就不需要
回复
loyal7
2012年11月23日 10:33:05
3楼
250A一下的抽屉小,放不下3个电流互感器呗。
回复
wysh
2012年11月23日 10:53:39
4楼
这个只是一个参考电流的大小,一般来说安装都不是问题的,只是一般来说三相电流平衡的话用一个就好,不平衡用三个。
回复
qian68747
2012年11月23日 11:28:56
5楼
装几个看你装什么样的表计的,如果就装一个电流表,拿就安装一个电流互感器,如果三个电流表或还有其他表计,则需要三个互感器,再说如果还有计量的话说不定还要一套互感器。
回复
honxs
2012年11月28日 18:08:34
6楼
一般动力馈出回路只要一个互感器就够了,因为三相是平衡的,
抽屉柜如果是大回路的话,互感器是装在抽屉外的,小回路才装在抽屉里。
回复