22楼
分布筋还有个作用是将现浇板的受力更均匀的传递到受力钢筋上.
回复
23楼
构造筋按受力算的,分布筋按规范选
回复
24楼
同意jxzhrb的说法
回复
25楼
构造钢筋和分布钢筋没联系呀,只有板中才有分布钢筋,构造钢筋是什么,比如砖混结构中的转角筋等等
回复
26楼
不需要根据计算配置的钢筋、按规定设置的钢筋等,都可称为构造钢筋,包括分布钢筋。分布钢筋主要是针对墙、板类构件的具体情况,垂直于受理钢筋方向布置的钢筋,其作用如楼上所讲。
把何为构造措施理解清楚了,这个问题也就清楚了。
回复
27楼
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,我们大家共同学习进步
谢谢上传
回复
28楼
我作板的配筋时候分布筋斗选择8间距200的
受力筋按最小配筋率
回复
29楼
在一丁工作到第13个年头时,有幸参加了一次学术研讨会,会议期间行业泰斗 刘大海先生 有多次讲话。
我深深铭记在心是他讲的:
工程师=假设+构造。
譬如讲,简支梁一端不动铰和他端可动铰,就是假设;梁的平截面理论也是一种假设;把质量集中到楼层位置并且视其为一个质点,进行动力分析,也是一种假设。工程师要合理利用假设,进行理论分析计算。
再讲构造,大致来自3个方面,1是大量的试验研究,如那个钢筋绑扎搭接35d,就是原建筑工程部的一个科研单位经过千百次拉拔试验,得出安全长度;
2是来自工程经验的总结;
3是用人的鲜血和生命换来的,框架节点区箍筋加密等等。
在钢筋混凝土结构当中,大多数构造要求体现在配筋当中。(不仅仅限于)
挨着计算配筋讲,有构造配筋,譬如单筋受弯构件,理论计算时不考虑受压区纵向钢筋的作用,但是还得按梁跨度大小,选配构造钢筋--架立筋;
当梁板柱墙的计算配筋≤最小配筋率时,梁板柱墙还必须按照最小配筋率要求配筋;
当梁截面由混凝土提供的抗剪抗力≥构件内力时,不需要按计算设置箍筋,但是,应该满足构造配箍要求--构造箍筋;
当梁勒高≥450mm时,需要在梁腹板两侧设置纵向构造钢筋--腰筋。
分布钢筋是在平面类构件中的构造配筋,主要有(不仅仅限于)
1、单向板
设在单向板的不受力方向,与受力钢筋正交绑扎;
2、双向板
放在板的支座负弯矩钢筋的下方,用来固定板的支座负弯矩钢筋;
3、剪力墙的竖向钢筋
设在剪力墙水平钢筋的内侧,与外侧水平受力抗剪钢筋正交绑扎;
4、挡土墙的水平钢筋
设在挡土墙竖向钢筋的内侧,与外侧竖向受力抗弯钢筋正交绑扎;
5、条形基础
设在条形基础底板受力钢筋的上面,与底板受力钢筋正交绑扎;
6、雨蓬
设在受力钢筋的下方,与受力钢筋正交绑扎;
7、预制板类构件和薄腹类构件。
回复
30楼
这个问题我个人观点:
受力筋:用当前理论计算配的钢筋;构造筋:其他需要的钢筋,主要考虑理论是简化的,很多因素没有考虑,也不好考虑,用构造(经验)补充;而分布筋和构造筋好像没有明确的定义,构造筋范围更广一些,包含不包含分布筋就不好说了。
但只要知道了他们的原理工程中的应用应没有问题。
回复
31楼
第29楼一丁说得很好呀,为什么不给他加分,不平ING,
另:
不知道有没有做过地坑,和挡土墙不同,他有底板,有坑壁
回复