2楼
构造钢筋是按最小配筋率来确定的.
分布钢筋是按主筋的直径确定的.
回复
3楼
构造钢筋受力,分布钢筋理论上只起到固定受力钢筋的作用
回复
4楼
我说的对吗,不对请指正
回复
5楼
构造钢筋是按最小配筋率来确定的;分布钢筋是使结构更好的整体受力和传力的.
回复
6楼
构造钢筋主要是防止混凝土开裂用
梁板中均有
分布钢筋我认为也是构造钢筋
板中才有
主要是方便板中受力钢筋的绑扎同时也防止板非受力方向混凝土的开裂
回复
7楼
分布钢筋是按主筋的直径确定的。。。怎么确定啊?
6还是8
回复
8楼
板中的分布筋一般可取圆6的,对于nab3000兄 关于按主筋直径确定的说法不大明白什么意思,可否进一步予以说明
回复
9楼
分布钢筋有三个作用:
(1) 将荷载更均匀的传给受力钢筋
(2) 抵抗因混凝土收缩及温度变化在垂直受力钢筋方向的拉力
(3) 浇注混凝土时,保证受力钢筋的设计位置
许多受力钢筋兼做分布钢筋,构造钢筋属受力钢筋
回复
10楼
板分布筋的面积不宜小于受力钢筋面积的15%及截面面积的0.15%,所以按主筋直径确定的说法是对的。
另外还有个事儿,上次我的一个同事做一个东莞的项目用了6的一级钢筋,审图的居然说违反了强条,不能用6的钢筋,原因是 钢混规范4.2.2-1表中没有6的规格。可规范上很多地方都允许用6的钢筋啊。:(
反正现在我们做东莞的项目都不用6的钢筋了,免得麻烦。
至于分布筋和构造筋的区别,上面几位也都说了,可以看一下10.1的条文说明。
回复
11楼
关于圆6钢筋使用的问题,我们院做过一个统一规定,即在说明中要明确对此筋化学、力学指标的要求,即:Φ6钢筋的化学、力学指标应符合现行国家标准《钢筋砼用热轧光圆钢筋》GB13013中Q235钢筋的规定。
回复