穿孔穿芯一体化交流电流变送器简介 (两线制4-20mA输出系列产品) FZ系列8、9、12、20、25、30型穿孔穿芯一体化交流电流变送器是组合电流互感器、电流变送器于一体的新一代交流电流变送器,它可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10VDC)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。

穿孔穿芯一体化交流电流变送器简介

(两线制4-20mA输出系列产品)

FZ系列8、9、12、20、25、30型穿孔穿芯一体化交流电流变送器是组合电流互感器、电流变送器于一体的新一代交流电流变送器,它可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10VDC)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
产品为单匝穿孔穿芯式结构,使用时无需改动测量主回路,便于现场连接,原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽,抗干扰,国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。
  
主要特点

◆专为电力自动化50/60Hz交流电流测量而设计的真有效值两线制变送器;
◆采用单匝穿孔穿芯式结构,将电流互感器和电流变送器两部分组合为一体化结构设计;◆无感电阻并联在电流互感器次级改变电流输出为电压输出,解决了由于次级意外开路时产生的高电压对设备与人员的伤害。

1.专为电力自动化50/60Hz交流电流测量而设计的真有效值两线制变送器;
2.采用单匝穿孔穿芯式结构,将电流互感器和电流变送器两部分组合为一体化设计;
3.具有国内首创4种补偿措施:(1)零位补偿、(2)线性度补偿、(3)温度漂移补偿、(4)频率带宽补偿;
4.具有国内首创6大全面保护功能:
(1)、输入过载保护;
(2)、输出过流限制保护;
(3)、输出电流长时间短路保护;
(4)、两线制端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护;
(5)、工作电源过压极限保护≤35V;
(6)、工作电源反接保护。
5.两线制输出接线是当前模拟量串口中最先进的输出方式,具有6大优点;
(1)、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的双绞线导线;
(2)、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般情况利用双绞线就能降低干扰;
(3)、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4-20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
(4)、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;
(5)、将4mA用于零电平,使判断输送线开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
(6),在两线输出口容易增设防浪涌,防雷器件,有利于安全防雷防爆。
6.原副边高度绝缘隔离;3.具有6大全面保护功能:
7.高可靠性,高稳定性,高性价比;
8.特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。
9.超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。
10频率带宽:AC40~1000KHz

技术参数:

1.精度:优于0.5% ;
2.非线性失真:优于 0.5%;
3.额定工作电压:+24V±20% ,极限工作电压:≤35V ;
4.电源功耗:静态4mA,动态时相等与环路电流,内部限制25mA+10%;
5.额定输入:5A ......1KA(38个规格);
6.穿孔穿芯圆孔直径:8、9、12、20、25、30mm;
7.输出形式:两线制DC4~20mA;
8.输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;
9.响应时间:≤ 100mS;
10.输入/输出绝缘隔离强度:>AC3000V、1min、1mA;
11.输出负载电阻:RL=V+-10V/0.02  (Ω );
 注:(1)标准V+24V时负载阻抗为700Ω;
(2)RL=250Ω 转换1~5V的电阻 + 两根传输线路总铜阻。
12.输入过载保护:30倍1min;
13.输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
  注:(1)国际标准输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
(2)可按客户要求定制:内部限制22mA+10%,24mA+10% 。
14.两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力:TVS抑制冲击电流35A/20ms/1.5KW;
15.两线端口设置有+24V电源反接保护;
16.输出电流设置有长时间短路保护限制;内部限制25mA+10%;
17.工作环境: -40℃-80℃,10%-90%RH;
18.贮存温度: -50℃-85℃;
19.执行标准:GB/T13850-1998;
20.系列型号,规格,接线示意图,产品外形,产品照片,安全注意事项;



安全注意事项:

1.在要求高精度的测量时,转换电阻是至关重要的,转换1~5V的电阻250Ω应选择0.5W低温漂金属膜电阻,转换2~10V的电阻500Ω应选择1W低温漂金属膜电阻;
2.在使用时转换电阻不允许开路与接触不良,不允许在转换电阻回路串接熔断器和自复式保险丝;
3.在使用昂贵的A/D输入接口上并联一只P6KE6.2A或P6KE6.8A是非常必要的保护措施,如下图:文章请链接( TVS瞬态干扰抑制器性能与应用);

4.原边单匝穿孔穿芯主回路母线温度不得超过85℃。
5.本产品为户内使用环境,如需在户外使用,必须安装在避雨防水的机箱(柜)内。
6.单匝穿孔穿芯主回路输入电压≤1KVac,更高电压取决于主回路导线的绝缘。

-----------------------------------------------------------------------------
转自http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500011&nowmenuid=500001&previd=0

--------------------------------------------------------------------------------


1185730623830.jpg


1185730623877.jpg

免费打赏
188sx
2007年07月30日 01:40:30
2楼
产品照片

回复
188sx
2007年07月30日 01:44:31
3楼
工 程 实 用 图 纸

中国科学院方舟公司 李德辉

穿孔穿芯一体化交流电流变送器在智能化监控工程中得到非常广泛的应用,以下图纸简明地描述了两线制4-20mA输出电流变送器 / 电流主回路 / 变送器工作电源 / 远传信号线 / 4-20mA转换1-5V / DCS接口TVS限压保护之间的接线方案。以供设计者参考!

回复
188sx
2007年07月30日 01:49:43
4楼
五、N路变送器共用+24V工作电源由DCS接口内部供给的两线制接线图纸
回复
188sx
2008年01月01日 23:20:55
5楼
穿孔穿芯一体化交流电流变送器(两线制4-20mA输出)说明书网站
专为电力自动化50/60Hz交流电流测量而设计的真有效值两线制变送器;2.采用单匝穿孔穿芯式结构组合为一体化设计;www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500011&no ... 2007-12-27 - 快照
方舟网站http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500011&nowmenuid=500001&previd=0

回复
188sx
2008年01月01日 23:23:00
6楼
穿孔穿芯一体化交流电流变送器说明书


(两线制4-20mA输出系列产品)

http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500011&nowmenuid=500001&previd=0


回复
188sx
2008年01月03日 23:04:22
7楼
交流电流变送器制作图纸http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500083&nowmenuid=500048&previd=0
回复
188sx
2008年01月08日 02:26:49
8楼
二线制4~20mA模拟恒流环路信号发生器制作(简易不简单)[转帖]
二线制4~20mA模拟恒流环路信号发生器制作(简易不简单)
http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500087&nowmenuid=500048&previd=0
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500087&nowmenuid=500048&previd=0
回复
188sx
2008年02月29日 01:20:33
9楼
两线制4-20mA输出系列产品:穿孔穿芯一体化交流变送器系列选型及统一报价
http://www.188sx.com/se.asp?nowmenuid=500015
回复
188sx
2008年03月01日 01:32:28
10楼
变送器模块DH4-20说明书摘要
基本原理框图
DC0~5V转换DC4~20mA的基本原理图
主要技术指标
外形产品照片
最大负载电阻与工作电压之间的关系
DH4-20变送器模块应用实例
输入AC电流,输出DC4~20mA两线制远程遥测变送器电路
输入AC电压,输出DC4~20mA二线制远程遥测变送器电路
两线制4~20mA标准化电流环路信号发生器
单片机下位机与上位机两线制远程传输系统基本工作原理
单片机下位机与上位机DA/AD两线制多路远程传输系统工作原理
DH4-20在霍尔直流电流变送器的应用电路实例
采用DH4-20实现液位检测的两线制液位变送器
DH4-20变送器模块套件供应
DH4-20mA变送器模块及其应用

http://www.188sx.com/se.asp?nowmenuid=500012

2008.03.01.经笔者重新编辑

回复
188sx
2008年05月25日 02:53:19
11楼
技术资料下载
http://www.188sx.com
工 程 实 用 图 纸
工 程 应 用 图 例
智能化控制柜配电柜图纸
DCS与PLC的区别和共通
二线制4~20mA模拟信号发生器制作
PLC 扫盲知识(上)
PLC 扫盲知识(下)
DH4~20mA模块及其变送器电路设计
DH4-20变送器模块应用8例
有关DCS和PLC的问题
PLC系统干扰问题的解决方案一
PLC系统干扰问题的解决方案二
无源交流隔离传感器及其设计应用(1)
无源交流隔离传感器及其设计应用(2)
霍尔电流传感变送器电路设计(一)
护套电力电缆外径国标
霍尔直流电流变送器应用电路设计
电线电缆技术数据库
无源交流电流隔离传感器应用电路设计
变送器和传感器区别和联系
实用的4~20mA输入/5V输出的转换电路
智能化电量传感器简述
传感器变送器抗干扰能力的设计
集成模块DH4-20的性能与应用
信号隔离器原理应用
4~20毫安输出电流电压变送器的制作
交直流两用电压变送器应用原理图(1)
AC0-20mA/DC0-5V信号隔离的解决方案
交直流两用电压变送器应用原理图(2)
DC0-20mA/DC0-5V信号隔离的解决方案
AC0-20mA/DC0-20mA信号隔离的解决方案
DC0-20mA/DC0-20mA信号隔离的解决方案
AC0-8mA/DC0-5V信号隔离的解决方案
DC0-8mA/DC0-5V信号隔离的解决方案
AC0-8mA/DC0-20mA信号隔离的解决方案
DC0-8mA/DC0-20mA信号隔离的解决方案
DC4-20mA/DC4-20mA信号隔离的解决方案
DC4-20mA/DC1-5V信号隔离的解决方案
AC0-10mA/DC0-5V信号隔离的解决方案
DC0-10mA/DC0-5V信号隔离的解决方案
AC0-10mA/DC0-20mA信号隔离的解决方案
DC0-10mA/DC0-20mA信号隔离的解决方案
4-20mA转换0-5V的电路图
0-10V / 0-20mA 的信号转换电路图
0-5V/4-20mA转换电路图
回复

相关推荐

APP内打开