运行费用比较 请各位提出宝贵意见
harry_168
harry_168 Lv.2
2007年07月29日 15:50:31
来自于热泵工程
只看楼主

地源热泵机组功率: 3台×110KW/台=330KW循环泵功率:6台×22KW/台=132KW满负荷总功率:330KW+132 KW=462KW负荷系数 运行天数 运行功率 耗电量 运行费用100% 5天 462KW 23100 KW•h 12012元88% 10天 422.4KW 42240 KW•h 21965元75% 10天 379.5KW 37950 KW•h 19734元

地源热泵机组功率: 3台×110KW/台=330KW
循环泵功率:6台×22KW/台=132KW
满负荷总功率:330KW+132 KW=462KW


负荷系数 运行天数 运行功率 耗电量 运行费用
100% 5天 462KW 23100 KW•h 12012元
88% 10天 422.4KW 42240 KW•h 21965元
75% 10天 379.5KW 37950 KW•h 19734元
50% 40天 253KW 101200KW•h 52624元
38% 40天 213.4KW 85360KW•h 44387元
25% 15天 154KW 23100 KW•h 12012元
合计 120天 312950 KW•h
162734元

注:1、夏季每天开机10小时
2、 电费为0.52元/ KW•h
3、 表中负荷系数为热泵机组负荷系数,当该系数大于2/3时,三台机组同时开启,开启六台水泵;当该系数小于2/3大于1/3时,两台水泵同时开启,开启四台水泵;当该系数小于1/3时,开启一台机组两台水泵。
根据上表可得:
整个夏季的总耗电量为312950 KW•h;总运行费用为162734元;单位面积的费用为:162734元÷30000㎡=5.42元/㎡
(2)制热工况:
地源热泵机组功率: 3台×170KW/台=510KW
循环泵功率:6台×22KW/台=132KW
满负荷总功率:510KW+132 KW=642KW
负荷系数 运行天数 运行功率 耗电量 运行费用
50% 31天 343KW 170128KW•h 88467元
38% 50天 281.8KW 225440KW•h 117229元
25% 30天 171.5KW 82320 KW•h 42806元
合计 111天 477888KW•h 248502元
注:1、冬季每天开机16小时
2、 电费为0.52元/ KW•h
3、 表中负荷系数为热泵机组负荷系数,当该系数大于2/3时,三台机组同时开启,开启六台水泵;当该系数小于2/3大于1/3时,两台水泵同时开启,开启四台水泵;当该系数小于1/3时,开启一台机组两台水泵。
根据上表可得:
整个冬季的总耗电量为477888 KW•h;总运行费用为248502元;单位面积的费用为:248502元÷30000㎡=8.28元/㎡

相关推荐

APP内打开