关于医院手术室的几个重要问题
xbings
xbings Lv.2
2007年07月29日 15:18:23
只看楼主

关于医院手术室有几个问题:1.手术室分四个等级,有那些等级必须采用隔离变压器的局部IT系统呢?2.在局部IT系统中,插座的PE线如何连接,是否与等电位端子连接?3.手术室有双电源,且有柴油发电机作为备用,是否需要设置UPS?4.手术室控制采用集中控制板,那集控板与配电箱如何连线?5.手术室设置烟感,应在灯带内还是灯带外?6.至于外墙的手术室分配电箱是否要设置在清洁走廊,可否设置在洁净走廊呢?

关于医院手术室有几个问题:
1.手术室分四个等级,有那些等级必须采用隔离变压器的局部IT系统呢?
2.在局部IT系统中,插座的PE线如何连接,是否与等电位端子连接?
3.手术室有双电源,且有柴油发电机作为备用,是否需要设置UPS?
4.手术室控制采用集中控制板,那集控板与配电箱如何连线?
5.手术室设置烟感,应在灯带内还是灯带外?
6.至于外墙的手术室分配电箱是否要设置在清洁走廊,可否设置在洁净走廊呢?
金霸王
2007年07月29日 17:17:49
2楼
帮顶
回复
xbings
2007年07月29日 22:44:56
3楼
老大,帮忙查查啊
回复
xbings
2007年07月30日 14:11:47
4楼
自己顶
回复
xbings
2007年07月31日 13:53:49
5楼
再顶一次
回复
xbings
2007年07月31日 21:50:00
6楼
有做过手术室的吗,帮帮忙了
回复
gzzsc
2007年08月01日 07:34:18
7楼

1.应该是,价格也差不了很多。
2.为保证病人的安全,也要求设备仪器等的保护接地与病人周围的金属体局部等电位。因此防雷接地、设备的保护接地是不能分开设置的,否则病人反而会因接触到不同电位而有触电的危险。因此,此类与人体有接触的医疗设备是不能单独接地的。
3.需要设置UPS,而且要在线式。
4.连线有综合布线厂家在做,有集成控制器。
5.这个我不明白问题
6.不可以设置在清洁走廊,应该设置在屏蔽网内(房内)。
回复
xbings
2007年08月07日 10:50:56
8楼
谢谢楼上,不过关于第六条洁净规范有不能放在手术室内的阿
回复

相关推荐