求助:框架梁挠度限值?
wanglei22030
2007年07月29日 12:55:38
只看楼主

规范上给出了受弯构件挠度限值,但表中写的是楼盖,屋盖和楼梯的,没有梁的。是否梁也按这个限值取用?如果不是,那么框架梁的挠度限制应该是多少?感谢回复。

规范上给出了受弯构件挠度限值,但表中写的是楼盖,屋盖和楼梯的,没有梁的。是否梁也按这个限值取用?如果不是,那么框架梁的挠度限制应该是多少?感谢回复。
免费打赏
ougaogong
2007年07月29日 16:49:44
2楼
梁属于楼盖的部分,所以梁的挠度允许值应该取楼盖允许值。
回复
hongweizz
2007年07月29日 17:19:05
3楼
更确切的说梁是协同板来共同受力的,毕竟是一起浇注的,PKPM里面有提示的,更多的是得靠自己去分析.:)
回复
zhangdan0808
2009年06月14日 12:50:37
4楼
小于6m 控制在1/250 大于6米 控制在 1/300
回复
mirage0330
2009年08月17日 20:51:17
5楼
非常感谢楼主的无私奉献
回复