小区箱变的计量有问题
xhmdy434
xhmdy434 Lv.3
2012年11月22日 17:38:21
只看楼主

小区箱变内有A相在供电局计量不出来,但是在现场低压三相都在正常使用,可能是那些部分出现问题?现在我们查不出来

小区箱变内有A相在供电局计量不出来,但是在现场低压三相都在正常使用,可能是那些部分出现问题?现在我们查不出来
免费打赏
liuxindao520
2012年11月22日 17:46:49
2楼
A相互感器的问题吧!
回复
黑铁匠
2012年11月22日 19:14:41
3楼
是A相的单相接地故障吗?如果末端单相接地,且故障电流不大,有可能计量不出的
回复
xhmdy434
2012年11月22日 19:23:58
4楼
是不是分线路查接地,不会是漏电吧
回复
wellwcs
2012年11月22日 20:04:03
5楼
应该是高压计量吧,可能是A相计量回路问题,查一下CT,应该能解决。
回复
xhmdy434
2012年11月22日 21:27:30
6楼
明天再查查线路接地,是否单相短路了
回复
xhmdy434
2012年11月23日 09:24:59
7楼
已解决了,是高压侧的熔断器烧坏了。为什么低压侧都可以正常使用?
回复
止水1988
2015年09月12日 08:50:37
8楼
你说的箱变是美式箱变,因为如果是欧式箱变,ABC任意一相熔断器熔断后,熔断器的下方会有一个顶针顶出来,欧式负荷开关脱口部分是连锁的,所以其他两相也会失电,自然变压器没有电,低压断开,美式箱变就不同了,如果其中一相熔断,其他两相是不会断开的,也就是说低压部分会继续运行,但断开的一相电压实际为零,用万用表可以两相或N相测量低压,会发现缺相的一相电压少或没有。
回复

相关推荐

APP内打开