求大神,解惑关于消火栓给水系统用水量流量的问题
tian831018
tian831018 Lv.2
2012年11月22日 15:43:00
只看楼主

本人新手,我这里有一个地上8层,地下一层的小高层,高度29.7米。我分别采取的是地上一层和二层商业铺面两个消火立管、三层到八层住宅两根消火栓分别设置。根据高层民用建筑设计防火规范规定,小于等于50米的普通住宅,室内消火栓用水量是10L/S,每根竖管最小流量是10L/S,每只水枪最小流量是5L/S。 我想问的是,消火栓设计流量问题,我搞不清楚规范写的,室内消火用水量、每根竖管最小流量及每只水枪的最小流量之间的关系。是按照每根消防竖管最小流量计算,还是统计所有,室内水枪的流量叠加才能算出消防设计流量的问题。可否给出公式或者别的方法。虽然规范写的很明白,但是我现在钻牛角尖了,困惑了很久,求大神帮忙解惑,小生在此叩谢了

2012年11月23日 18:10:30
2楼
总消火栓数量按N1=(规范室内消火栓消火栓用水量q1/规范每支水枪最小流量)计。
竖管消火栓数量N2=按(规范每根竖管最小流量q3/规范每支水枪最小流量)分配。
消防设计流量为同时N1个消火栓的实际流量叠加值q3,即为选择的消防泵的额定流量。
由于水损的存在,在设计管道管径合理即不太小的情况下,q3比q1略大一点,不多,粗算q1乘以1.1差不多,比如规范40,算出来44左右。
回复
jonmmsec
2012年11月23日 18:31:26
3楼
所谓总消火栓数量N1,就是规范认为在这样的建筑发生火灾时,最多只需要同时使用这么多消火栓就一定能把火扑灭,假如超了,相应的最不利消火栓流量达不到最小流量,因为计算就是从最不利消火栓流量等于设计最小水量开始推算的。
所谓竖管消火栓数量N2,就是分布合理的问题,比如室内40,每支水枪5,开启数量N1=8,假如有10根立管,计算时不可以把开启的8分别放到不同的立管顶端,按照15/5=3来看,规范认为此时在一根立管上最多是3支水枪同时作用的,如果无竖管最小流量该条来限制N2的数值,设计按均分到不同的立管顶端,计算的水泵扬程会偏小,结果实际灭火时远端立管开启3个消火栓,次不利3个,第3不利2个,那么最不利消火栓的压力是满足不了的,作为一个出水口,一个喷头,一个滤池上配水支管的孔口,没了压力就没了流量,灭火效果不能保证。
理论上。
回复
jonmmsec
2012年11月23日 18:37:12
4楼
消火栓系统就是一个人工操作喷水灭火系统,把计算图顺时针旋转90度,就是一个喷淋图,作用消火栓数就是作用面积内的喷头数,竖管最小流量的消火栓数乘以层高就是作用面积长边的最小长度。
回复
版专攻
2012年11月24日 11:13:30
5楼
设计手册上有规范规定的消火栓流量所对应的消火栓最不利立管,次不利立管的流量分配关系,按照手册上的计算,考虑管网压力损失,所计算流量应该略大于规范表中规定的值。计算的时候,计算最不利立管几个消火栓,次不利几个消火栓,最后叠加流量即可。
回复
zlbzdx
2012年11月27日 13:50:40
6楼
根据每根竖管最小流量是10L/S,每只水枪最小流量是5L/S,应该是计算最不利点两支水枪的出水量作为消火栓的设计流量。具体计算看《建筑给水排水》消火栓设计。
回复
fangkezhouu
2012年11月27日 16:42:06
7楼
大神 , 我觉得规范说得还挺清楚的,但你讲的我咋么就看不懂,啊啊啊,站的高度不一样,你升华了
回复
rzy6494
2012年12月03日 15:23:33
8楼
请不要困惑,你这个应该查高规的商住楼的条文而不是住宅的条文。每根竖管最小流量主要是计算管径用的。
回复
machao_760
2012年12月03日 17:59:45
9楼
这个楼应该看多规吧,你看多规总则1.0.2 条 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑),你这个住宅直到8层,是不是应该看多规
回复
wqwsn99
2012年12月03日 21:01:19
10楼
学习了~~~~~~~~谢谢~
回复
chk.ck
2012年12月04日 16:45:24
11楼
规范所规定的只是最小消火栓用水量,最小立管水量,而实际的消火栓用水量是根据充实水柱要求,通常情况下满足10m左右的充实水柱差不多也是在5L/s左右的流量,
其实主要问题是在于同时有2条充实水柱保护到建筑物的任何部位这一点,为了满足这个要求室内最小水量就是2个消火栓的流量,竖管的话,你可以将它理解为需要上下层的消火栓进行辅助,因而需要开启同一根竖管上的两个消火栓
回复