请问天正的负荷计算问题
ft257
ft257 Lv.2
2004年10月19日 10:16:38
只看楼主

小弟新手 想问问天正的负荷计算里的三相平衡是怎么回事 为什么比一般的大那么多

小弟新手 想问问天正的负荷计算里的三相平衡是怎么回事 为什么比一般的大那么多
免费打赏
leedreamfly
2004年10月19日 10:22:18
2楼
楼上可否详细说说具体情况?
回复
ft257
2004年10月19日 10:35:00
3楼
比如这个表
用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相
数 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流
n1 0.75 0.90 0.85 220 A相 0.79
0.68 0.42 3.61
n2 1.00 0.90 0.85 220 B相 1.06
0.90 0.56 4.81
n3 0.30 0.90 0.85 220 C相 0.32
0.27 0.17 1.44
n4 0.36 0.90 0.85 220 C相 0.38
0.32 0.20 1.73
n5 3.00 0.90 0.85 220 A相 3.18
2.70 1.67 14.44
总负荷:
同时系数: 1.00
进线相序 : 三相
总功率: 5.73
总功率因数: 0.85
视在功率: 5.73
有功功率: 4.87
无功功率: 3.02
计算电流: 18.10
这个是用三相平衡算得 如果不用三相平衡(不勾上) 计算电流就只有8点几
了 但是表格里的电流没有变 到底是什么意思啊
回复
leedreamfly
2004年10月19日 11:12:22
4楼
我很少用天正,所以我是从我的理解分析的,请批评指正
1、你指的表格里的电流应该是每一项的计算电流,这个电流是根据每项的数据进
行计算的(单相总功率*需要系数/220/功率因数),因此这个数据是不会因为三
相平衡选项的选择与否而改变的。
2、如果未选择“三相平衡”,则最后的计算电流是根据最后的视在功率进行计算,
根据你的数据是:Ijs=5.73/0.38/1.732=8.7A。
3、如果选择了“三相平衡”,则按最大单相负荷的计算电流累加得出,根据你的数
据是:Ijs=3.61+14.44=18.05A。
回复
ft257
2004年10月19日 11:26:24
5楼
太感谢楼上的了 我还想问问 那在画系统图的时候因该写那一项呢
回复
leedreamfly
2004年10月19日 11:41:20
6楼
我觉得应该按三相不平衡的
回复
ft257
2004年10月19日 11:55:38
7楼
哦 知道了 太感谢了 呵呵
回复

相关推荐